К зданию гаража подходят два провода. Где взять ноль?
|
Количество просмотров - 8537
(ссылка на эту тему)
|
|
|
АндроИД
|
Если гараж в составе ГСК, то обычно питающая линия идет по стенам ряда и от распаечных коробок идут отпайки к конкретным гаражам. Попробуйте прокинуть новый кабель от коробки. От искусственного N - заземления? особо большую мощность запитать не получится - так, лампочку. Да и кроме того, случись замыкание фазного провода на такой "ноль", может не сработать автомат, а это пожароопасно.
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
PPS

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если счетчика нет то возьмите рабочий ноль у соседа, ну только там синхронно сварки не включайте. Это хоть не лучший - но вариант.
|
Инженер-электрик (Запорожье, Украина)
|
|
|
Михаилъ
|
Не проще новый кабель подвести и нулевую жилу на ноль ГРЩ(ВРУ) подсоединить? Уголки тут уже втыкать собираются))
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
Заместо уголков можно и кругляк)))
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
АндроИД
|
И еще, любителям втыкать уголки и ломы в землю: где гарантия, что в этом месте по землей не проходит кабель или труба???
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
Темка только все больше улыбает, где гарантия, что в этом месте по землей не проходит кабель или труба а лоза на что?)))
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
PPS

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Аренда нуля. Игривый, чувственный, трудолюбивый. Недорого. ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-электрик (Запорожье, Украина)
|
|
|
АндроИД
|
Давайте не будем увлекаться лирическими отступлениями. Пока что вывод такой: не экспериментируем с ломами и забиванием арматуры (а так же накручиванием провода на батареи и трубопроводы!), а пробуем восстановит кабель от точки подключения (или от ближайшей нормальной точки) или на худой конец берем ноль от соседа если его проводка электрически близка и у него тоже нет учета.
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
АндроИД, первые два варианта согласен-это ремонт сети, а третье от соседа ближе к разряду ломов, арматуры и батарей, самопал-времянка становящийся впоследствии постоянкой. Как в машине, оттуда пробросил проводок, потом второй и так далее в итоге машину продают и новый владелец в афиге, решение либо все звонить либо тупо все по новой вести. Так порядка нет.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
АндроИД
|
Да, вариант с соседом это уже маргинально. Если восстанавливать нормально, то надо восстанавливать свою линию.
|
Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
|
|
|
Kino 852
|
вобщем есть гараж, счетчика нет в принципе!!! подходят то два провода, но вот нулевой по ходу обрыв где то!!! я и спросил где взять ноль!! ИЛИ ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ СДЕЛАТЬ!!!?? Неужели с этого начать тяжело было? Вас бы сразу все поняли. Бывало у меня в общежитии два года подряд пропадал ноль. К чему я? в первый год, когда ноль пропал, я использовал "ЗЕМЛЮ" (у меня трехжильный кабель был),.. на второй год, когда уже и вторая жила померла... пришлось от щитовой тянуть новый кабель... Так к чему это я ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) ? Не лучше ли кабель новый провести,.. если конечно, расстояния позволяют.
|
Инженер (Кишинёв, Молдова)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
1. пройтись по всей длине и проверить в каждой распред коробке наличие нуля 2. заодно проверять визуально целостность кабеля 3. если нет ничего а тянуть ноль отдельным проводом от главного щитка лень, то: - отключаем ваш кабель от главного щитка - режем пополам и прозваниваем каждую половинку - потом каждую половинку режем еще раз пополам и прозваниваем - и так до бесконечности... - в конце получим бесконечно много отрезков целого кабеля и ОДИН - с обрывом - соединяем кабель бесконечным количеством клеммных коробок и живем дальше! (естественно все последние пункты это бред - тяните кабель Malan, тяните...)
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Можно ещё прощё ,взял соответствующий прибор и померил место обрыва жил кабеля (проводов). Дальше дело техники выполнения работоспособности объекта.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Boodoon
|
Можно ещё прощё ,взял соответствующий прибор и померил место обрыва жил кабеля (проводов). Дальше дело техники выполнения работоспособности объекта.
Это каким таким прибором меряется?
|
Инженер (Волгоград, Россия)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
Это каким таким прибором меряется? прибором для определения обрыва кабеля, например... Только кроме специализированных фирм его нигде нет, ибо незачем...
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
|