Проход ВЛЗ-6(10) кВ через деревья. Нужно ли рубить просеку или обрезать ветки?

Количество просмотров - 4647
(ссылка на эту тему)
Helena-34
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2013 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Такая ситуация. ВЛЗ-6кВ немного пересекает зеленые насаждения (клены, дубы), причем таким образом, что опоры становятся на свободное от деревьев место, а провод в пролете идет сквозь деревья. В этом случае нужно ли рубить просеку? Или обрезка ветвей? Или ничего не требуется, ведь провода изолированные, а опоры не в деревьях? Где эта ситуация может быть описана?

Проектировщик (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2013 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Провода всего лишь защищённые, и не рассчитаны на полное напряжение. Хотя практика показывает, что касание веток не приводит к отключению ВЛЗ 6-10 кВ. Скорее всего потребуется просто обрезка ветвей.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Июля 2013 года, 04:37
(ссылка на это сообщение)

А если это дерево в последствии упадёт? Должна быть охранная зона ВЛ. В чем сложность срубить немного деревьев, участок как я понял небольшой?

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Helena-34
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Июля 2013 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

в том-то и дело, что рубить никто не даст

Проектировщик (Волгоград, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июля 2013 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

А согласовать с администрацией которая заведует районом, или с частником в чьем владении данный участок не получается? Просто иначе придется делать обход а это доп траты, надо обосновывать. А так правильно сказали, охранная зона, с изолированным проводом она по меньше насколько помню, но есть.

Инженер ( ? , Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Июля 2013 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

С частниками в любом случае надо согласовывать прокладку по их территории вл есть же в проекте ведомость отвода земель

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Июля 2013 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)


в том-то и дело, что рубить никто не даст


С владельцем земли согласовать вам придется в любом случае, еще на стадии акта выбора трасс, что касается вырубки или подрезки, то в идеале это должна быть вырубка по охранной зоне ВЛЗ. А то что это ВЛЗ, а не ВЛ, так суть охранной зоны от этого не меняется. Другое дело что в проект может быть заложена вырубка, а по факту приедут ветку спилят и уедут [подмигиваю]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Июля 2013 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

По поводу охранки ВЛЗ, где то видел, что до 20кВ допускается менее 10м, а где не помню, а по вырубке смотрим ПУЭ 2.5.206-2.5.209

Инженер ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Июля 2013 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
1 - 20 кВ :    
10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Июля 2013 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)


Такая ситуация. ВЛЗ-6кВ немного пересекает зеленые насаждения (клены, дубы), причем таким образом, что опоры становятся на свободное от деревьев место, а провод в пролете идет сквозь деревья. В этом случае нужно ли рубить просеку? Или обрезка ветвей? Или ничего не требуется, ведь провода изолированные, а опоры не в деревьях? Где эта ситуация может быть описана?


Для ВЛЗ ширина просек в насаждениях должна приниматься не менее расстояния между крайними проводами плюс 1,25 м в каждую сторону независимо от высоты насаждений. При прохождении ВЛЗ по территории фруктовых садов с деревьями высотой более 4 м расстояние от крайних проводов до деревьев должно быть не менее 2 м.  ПУЭ 2.5.207- Данную просеку согласовывае заказчик

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Января 2016 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Ого. Mva и Mav это разные люди.

Вообще странно, что постановление 160 не учитывает все преимущества ВЛ с защищенными проводами.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Января 2016 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

Ого. Mva и Mav это разные люди.

А тооооо! Мы такие!! [хороший]  [крутой]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Января 2016 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

Как то так.
087_seti.jpg
 
* 087_seti.jpg
(102.17 Кб, 728x533)  [скачать]  [загрузок: 631]

? (Воронеж, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1136, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines