beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Молниезащита храма. Можно ли использовать крест как молниеприёмник, как реализовать?

Количество просмотров - 6405
(ссылка на эту тему)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2013 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

  День добрый.
 Выпало сделать молниезащиту храма. В первый раз с таким сталкиваюсь. Здание храма 44м и над ним примерно 6м крест. Никак ума не приложу каким образом выполнить молниезащиту. Ведь получается чтобы худо-бедно  защитить крест для III уровня молниезащиты по СО 153-34.21.122-2003 высота защитного конуса равна 0,85h, т.е. в моем случае верх молниеприемника должен быть на высоте не менее (44+6)/0,85=58,8. Т.е. стержень молниезащиты должен возвышаться над крестом почти на 9м !!! Как это реализовать? Есть ли еще какие-нибудь способы молниезащиты подобных сооружений?

Инженер (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2013 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

А что, крест там не металлический?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июля 2013 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

   Крест металлический (вроде бы), но, как мне видится, при ударе молнии ему не поздоровится. Также в этом случае под удар попадет купол храма, выполненный тонкой медью по деревянной обрешетке.

Инженер (Волгоград, Россия)
LightningPro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июля 2013 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Даже и не пошутить по теме - посадят  [растерян]

а по делу - можно использовать сам крест как молниеприемник - должен выдержать, от него изолированные токоотводы - внутри купола.

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Июля 2013 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

6м крест выполнен из листа? Такого быть не может. Это весьма солидная конструкция должна быть, и молния ей ни почем. От креста опуски делают снаружи купола храма на "подставках". Были в интернете фотки на эту тему, поищите.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Июля 2013 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Нет, крест не из листа. Из листа выполнен купол храма, который не попадает в зону защиты, если использовать в качестве молниеприемника крест.

Инженер (Волгоград, Россия)
LightningPro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Июля 2013 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)


Нет, крест не из листа. Из листа выполнен купол храма, который не попадает в зону защиты, если использовать в качестве молниеприемника крест.

большой купол?? угол креста как МП - не закрывает??

? (Москва, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Июля 2013 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Купол представляет собой полусферу диаметром 12м.
При расчете МЗ по СО 153-34.21.122-2003 вершина защитного конуса попадает где-то в центр купола, если использовать крест как МП.

Инженер (Волгоград, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Июля 2013 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

....
При расчете МЗ по СО 153-34.21.122-2003 вершина защитного конуса попадает где-то в центр купола, если использовать крест как МП.

тогда только молниеприемную сетку поверх купола.. в виде дополнительного декора (сейчас много импортных штучек есть)... либо стержневой молниеприемник таки сооружать рядом с крестом, либо крест повыше..

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1199, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines