beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Использование типовых проектов серии 3.407.1-143 для ВЛЗ-10 кВ

Количество просмотров - 3796
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Июля 2013 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Возможно ли использование типовых проектов серии 3.407.1-143 для ВЛЗ-10 кВ? Объясню ситуацию: нужна переходная анкерная опора ВЛЗ-10 кВ для использования в IV ветровом и IV районе по гололеду. Для ВЛЗ таких типовых нет. есть мысль взять типовые для голых проводов и заменить анкерные зажимы под ВЛЗ.

Инженер (Оренбург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июля 2013 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)


Возможно ли использование типовых проектов серии 3.407.1-143 для ВЛЗ-10 кВ? Объясню ситуацию: нужна переходная анкерная опора ВЛЗ-10 кВ для использования в IV ветровом и IV районе по гололеду. Для ВЛЗ таких типовых нет. есть мысль взять типовые для голых проводов и заменить анкерные зажимы под ВЛЗ.


Я думаю не стоит, так как у проводов другие характеристики и нагрузки на изоляторы, траверсы и сами опоры будут другие, отличные от голого провода

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Июля 2013 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

как же тогда быть?

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Июля 2013 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

нет ответа)))

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июля 2013 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

в пособии по проектированию РОСЭП для Ensto есть такая фраза: "При применении защищенных проводов могут быть использованы конструкции опор ВЛ действующих проектов повторного применения." Это может быть основанием для использования?

Инженер (Оренбург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Июля 2013 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)


нет ответа)))


Прошу прощения.....работа [улыбка]

Я тут подумал, в типовом 24.0066 по расчетным пролетам ВЛЗ есть зоны IV - IV

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Июля 2013 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)



нет ответа)))


Прошу прощения.....работа [улыбка]

Я тут подумал, в типовом 24.0066 по расчетным пролетам ВЛЗ есть зоны IV - IV

п. 6.1 В таблице 39 представлены расчетные пролеты для переходных железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами по проекту шифр 21.0050, расчитанные по ПУЭ 7 издания для I-IV районов по гололеду и I-II районов по ветру.

Инженер (Оренбург, Россия)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июля 2013 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

В типовом Арх.№ Л57-97 есть анкерная опора для двухцепной ВЛЗ АДтБ10-4 на стойках СВ-164. Вам нужно чуть доработать крепление проводов до одноцепной. В ТП 26.1203 для вышеупомянутых опор есть расчетные пролеты для нужных Вам климатических условий.

Инженер (Пенза, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июля 2013 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите ТП 28.0006 . Только вот выпускают ли такие стойки сейчас?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июля 2013 года, 06:25
(ссылка на это сообщение)


В типовом Арх.№ Л57-97 есть анкерная опора для двухцепной ВЛЗ АДтБ10-4 на стойках СВ-164. Вам нужно чуть доработать крепление проводов до одноцепной. В ТП 26.1203 для вышеупомянутых опор есть расчетные пролеты для нужных Вам климатических условий.

Это же опять переделки. а к переделкам у нас не очень хорошо относятся. обычно заказчик требует линию на типовых опорах

Посмотрите ТП 28.0006 . Только вот выпускают ли такие стойки сейчас?

Высота подвеса небольшая. Я взял типовой 23.0016 на стойках СК22. Но все равно спасибо. такого ТП у меня нет. В будущем пригодится

Инженер (Оренбург, Россия)
Алексей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Июня 2015 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста где можно посмотреть расчетные пролеты для переходной угловой анкерной опоры ПУАтБ10-14

Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1095, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика