Разработка раздела ЭО промцеха. Вопросы по расчёту мощности, по эвакуационному освещению?

Количество просмотров - 2247
(ссылка на эту тему)
Верь Мне
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Июля 2013 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, товарищи граждане [улыбка] Коллегами мне пока вас рано называть - только недавно вступил на должность проектировщика. Поручили раздел ЭО довольно большого пром.цеха. Коллеги на работе почти все не молодые, на вопрос отвечают всем, только не тем чем нужно) Поэтому скопился ряд вопросов:

1) Расчётные мощность и ток исходя из установленной мощности. Собственно, по какой формуле считать? На работе у кого не спрашиваю, каждый что-то своё даёт и везде разные величины получаются. В дипломе считал ещё по другой формуле. Собственно, где правда?) Может кто-то подскажет формулку из учебника какого-нибудь? В Кноринге искал - не попалось.

2) Эвакуационное освещение. Можно ли подключать к ЩО или ЩОА? Или отдельный шкаф надо ставить? И вообще, честно говоря, мне не понятно: как решать, нужно ли в помещении, оборудование которого не участвует непосредственно в производстве, аварийное освещение? С эвакуационным вообще глухо. В строительных нормах (ДБН) по поводу этого пару слов, буквально, написано, никакой конкретики. Может знает кто-то какой-то норматив (желательно украинский)?

3)Потолочные светильники. Нужно ли на плане указывать высоту установки? Или можно не указывать и брать во внимание высоту помещения?

Заранее большое спасибо.

PS: Поиск юзал, ответов не нашёл.

Инженер-проектировщик, электроэнергетик (Донецк, Украина)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июля 2013 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

1. Формулы можно посмотреть в учебнике Барыбин Ю.Г. Справочник по проектированию электроснабжения. Том 2 помоему, на странице начиная с 74 рассчитываются однофазные нагрузки.
2. Щиты эвакуационного освещения запитываются от силовых щитов пожарных, либо ЩОА. Для России есть СП 52.13330.2011 где написано" Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения." Для Украины не знаю, может тоже нормативы есть такие же.
3. На потолочных светильниках в проекте не указываю высоту. Также есть ГОСТ для России по Внутреннему электроосвещению. Можешь там посмотреть последовательность и оформление проекта.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июля 2013 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

Если у тебя проект промпредприятия, то классика ещё с советских времён - инструктивные указания Тяжпромэлектромпроекта (ТПЭП) по подсчёту нагрузок и справочник по проектированию - автор Бенерман. Ищи.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Верь Мне
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июля 2013 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

Во-первых, спасибо всем за внимание к моим вопросам.
В Барыбине нашёл формулу расчётного тока: Расчётная мощность\(Напряжение*корень из трёх*коэффициент мощности)
В принципе, эта формула мне знакома, но сразу возникает вопрос, нужно ли при расчёте освещения использовать в данной формуле коэффициент мощности? Ведь нагрузка совсем мизерная - в некоторых щитах даже до киловатта не доходит. Поделитесь каким-то критерием из своего опыта?
То, что аварийное освещение запитывается от отдельного щита - это понятно. Но неужели нет каких-то конкретных нормативов по выбору помещений, в котором нужны аварийные и эвакуационные светильники, а в каких нет? Я, конечно, пытаюсь как-то логично мыслить, но этого ведь не всегда достаточно. Например, зачем в какой-то цеховой кладовке аварийные и эвакуационные светильники?)
По поводу эвакуационного освещения. Отдельный щит для него надо предусматривать обязательно, или всё-таки есть исключения?

И новый вопрос) Как наиболее оптимально выбрать ток утечки для УЗО?

PS: По поводу литературы - читаю постоянно и, по возможности, не только нормировочные документы, но информации - просто ОГРОМНОЕ количество, всё невозможно сразу охватить) По поводу экспертиз и согласующих органов: я к этому, конечно, стремлюсь, но такие вещи мне пока не поручают.

Инженер-проектировщик, электроэнергетик (Донецк, Украина)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Сентября 2013 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке «ПУЭ» (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Сентября 2013 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Но неужели нет каких-то конкретных нормативов по выбору помещений, в котором нужны аварийные и эвакуационные светильники, а в каких нет?

Во-первых звакуационные  это уже аварийные светильники (ПУЭ). Еще есть освещение безопасности (для продолжения работы), это тоже аварийное освещение. По нему вам технолог должен сказать нужно оно или нет. А по эвакуационному у нас в РФ нужно осветить пути эвакуации, читай коридоры, да если помещение большое или людей в нем много, еще там светильник-два. Над выходом из такого помещения обязательно. ГОСТы у нас все на основе МЭК, ваши ДБН, думаю тоже, там все это есть. Как коллеги уже сказали, читать вам много, но дорогу осилит идущий, успехов.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Июня 2014 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Апну тему.

В СП 52.13330.2011 в таблице 7 есть колонка "Индекс помещения", что это за индекс и откуда он берется?

Инженер (Кстово, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Июня 2014 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите в Кнорринге метод коэффициента использования
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1089, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines