Подключение к автоматическому выключателю. Как подключить 2 наконечника на один вывод?

Количество просмотров - 3329
(ссылка на эту тему)
13 колдун
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июля 2013 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Посоветуйте, возможно ли подключение двух кабельных наконечников плашмя друг на друга на один вывод АВ, или предпочтительный через петух из медной шины?

Инженер (Балаково, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июля 2013 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Есть двойные наконечники НШВИ 2 если небольшое сечение кабеля, а если большое то есть специальные клеммки к автоматам

Главный специалист (Кемерово, Россия)
13 колдун
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июля 2013 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

допустим что сечение провода 70-95 кв.мм. переходных зажимов нет. Мы подключаем через переходную шину,т.е. петух, но в некоторых щитах наблюдал 2 наконечника друг на друга и под болт на АВ.

Инженер (Балаково, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июля 2013 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

1) По ПУЭ допускается два провода под винт.  Т.е. два наконечника на одну клемму - можно.
2) если автомат с зажимной клеммой - то только в общем наконечнике (хотя некоторые производители и говорят, что можно - но хватает ненадолго)

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Августа 2023 года, 04:30
(ссылка на это сообщение)

Кто и что закладывает для подключения кабелей ВВГнг(А)-LS сечением от 1,5 до 10 кв.мм. к модульному автомату типа ВА47-29 (и аналоги)?
В отличие от названия темы, у меня к автомату подключается 1 кабель.
Штыревые наконечники типа НШВИ подойдут для оконцевания моножилы кабеля?
Если да, то какую длину штыря выбирать для модульного автомата? 12 или 18 мм?
Например, НШВИ 1.5-12 подойдет?
Владимир_сельские сети
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Августа 2023 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)


Кто и что закладывает для подключения кабелей ВВГнг(А)-LS сечением от 1,5 до 10 кв.мм. к модульному автомату типа ВА47-29 (и аналоги)?
В отличие от названия темы, у меня к автомату подключается 1 кабель.
Штыревые наконечники типа НШВИ подойдут для оконцевания моножилы кабеля?
Если да, то какую длину штыря выбирать для модульного автомата? 12 или 18 мм?
Например, НШВИ 1.5-12 подойдет?
Моножила не требует оконцевания, при подключении под зажимы типа "скоба", т.е. к модульным выключателям.
Оконцевание НШВИ, используется для многопроволочной жилы. Моножила, зачищается на 12 мм, и вставляется непосредственно под зажим указанных АВ. Данные рекомендации можно увидеть у производителей модульных аппаратов.

Электрик (Москва, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Августа 2023 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Моножила не требует оконцевания, при подключении под зажимы типа "скоба", т.е. к модульным выключателям.
Владимир, спасибо! Но заказчик хочет подключать кабель к автомату с помощью наконечника.
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Августа 2023 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Используйте "Вилочные наконечники под винт с изолированным фланцем НВИ", но при этом Вам потребуется "Кримпер для обжима изолированных наконечников", т.к. пресс-клещи для обжима штыревых втулочных наконечников НШВИ не подойдут.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines