Кафе с несимметричной нагрузкой. На ток в какой фазе реагирует трёхфазный автомат?

Количество просмотров - 1702
(ссылка на эту тему)
Руслан Ахметов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июля 2013 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Имеется объект-кафе. В этом кофе есть как трехфазные нагрузки(электроплиты(2 шт), электроводонагреватель, печи конвекционные), так и однофазные(гриль для шаурмы, кофемашина, фритюрница, мармиты и тд). Если загрузить фазы равномерно, то ток фазный считается по известной всем формуле(I=P/(1.73*Uн*cos)), если фазы нагружены неравномерно, ток в фазах разный(где-то больше, где-то меньше). На какой ток будет реагирует трехфазный автомат?

Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июля 2013 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

На ток в "своей" фазе. При равномерной нагрузке (в теории) токи во всех фазах равны.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Руслан Ахметов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2013 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

А где эта "своя" фаза у трехфазного вводного автомата? Вообщем я вас не понял.

Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июля 2013 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)

Речь идет о том, что в той фазе, которая первая "вступит" в зону срабатывания автомата, и произойдет отключение. Конструкция "обыкновенного" 3х фазног автоматического выключателя есть суть - 3 однофазных автомата, каждый из которых своим срабатыванием принудительно отключает кроме себя еще 2 остальных.
К примеру: у Вас трехфазная защищаемая линия, на которой установились следующие значения токов А- 6А, В-23А, С-31А применен автомат типа ВА47-29 с номинальным током теплового расцепителя 25А, характеристика С. Согласно время-токовой характеристике отключение всего автомата произойдет примерно через 5 минут из-за срабатывания теплового расцепителя в фазе С.
Во избежание таких неприятностей, можно часть нагрузки с фазы С перевести на фазу А.
Необходимо так же учесть работу нагрузок во времени, как чисто технологически используется оборудование в течении рабочего дня.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Руслан Ахметов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Июля 2013 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, теперь понятно.

Инженер-проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, CC (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1376, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines