|
Склад хранения красок. Правильность расчёта категории помещения?
|
Количество просмотров - 63839
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Земский
|
Смотри статью в ж. "Пожарная безопасность №1, 2012г.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Смотри статью в ж. "Пожарная безопасность №1, 2012г.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
но нефраса 40 кг, а ацетона - 16 кг Но нефрас в таре по 10 л. Объем тары учитывать?
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А по какой формуле считать Нефрас (бензин растворитель) А1 или А4?
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Благодарю!
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Что за сообщение №122? Не мое. Я такого не писал
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Проверьте пожалуйста выбор наиболее опасного вещества.
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Почти совпало с моими выводами по температуре вспышки. По факту 20л больше 10л ацетон опаснее. Я делал вывод исходя из 40 кг нефраса против 20 л ацетона при одинаковой практически температуре вспышки. Что и требовалось доказать
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А ошибки есть? давление насыщенного пара указана при 30 градусах, а в нашем регионе 39. Корректировать надо?
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
В теории надо. Но это ведь не окончательный расчет. Вы просто выбрали основополагающее вещество для расчета, теперь проводите расчет по нему для 39 градусов. Думаю результаты так сказать по опасности вещества как для 30 градусов, так и для 39 градусов одинаковы
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Понял. Спасибо. А как пересчитать на нужную температуру? Тут на форуме выкладывали экселевский файлик с расчетами, кто то оппонировал Земскому. Сейчас файл не найду, только завтра на работе... так вот, там давление корректируется в зависимости от температуры, но формулу понять не смог.
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот файл в котором корректируется давление по температуре. Подскажите, по какому принципу корректируется?
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Разобрался, вопрос снимаю...
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Sip

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это снова я... Огромная просьба, проверьте пожалуйста расчет. Получилось что при разливе 10 л бензина в помещении 10 м2 и 28 м3, давление будет 353 кПа. Не спасает и уменьшение тары. Разлив 1 го литра бензина приводит к давлению 35 кПа. Может где с размерностью накосячил... все глаза сломал, найти не могу... Помогите пожалуйста.
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
|