beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Склад хранения красок. Правильность расчёта категории помещения?

Количество просмотров - 63060
(ссылка на эту тему)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #136 : 03 Апреля 2019 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

Основная ошибка всех этих калькуляторов это тупое подставление данных. А между тем надо вникать в формулы, понимать откуда что подставляется. У Вас коэффициент Z и для 1 литра и для 10 литров одинаков.
А его можно попробовать пересчитать. Но в целом у Вас маленькие помещения с взывоопасными веществами. Так что категория А вполне допустима

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sip
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #137 : 03 Апреля 2019 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

Это не калькуляторы, это я составлял пытаясь вникнуть в формулы... [виноват]
До пересчета Z еще не дорос, но ведь по таблице он вроде не зависит от объемов?
То что Z одинаков для разных объемов это ошибка или просто можно пересчитав немного улучшить ситуацию?

Инженер (Самара, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #138 : 03 Апреля 2019 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

Смотрите приложение Д СП12.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sip
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #139 : 03 Апреля 2019 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

Т.е. в предыдущих расчетах криминала нет?
Для более точного расчета можно рассчитать Z.
Я правильно понял?
Попытаюсь конечно, но сдается мне это не под силу, я электрик, а не химик... категорирование вынужденная, разовая работа...

Инженер (Самара, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #140 : 03 Апреля 2019 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

Поздравляю! Я то же электрик по образованию

----- добавлено 03 Апреля 2019 года, 20:08 -----
Есть ли криминал я не углублялся. Для таких объемов категория А вполне нормальное явление

----- добавлено 03 Апреля 2019 года, 20:18 -----
Посмотрел расчет повнимательнее, ничего криминального не нашел. На мой взгляд самый простой уход от категории А - хранить ваши вещества в холодильнике при температуре -18 градусов. Только такое никто нигде не предлагает. В теории скорее всего и при минус 10 ничего не будет, но это надо расчетом обосновывать. Вобще насколько интенсивно интересно испарение ацетона и бензина при отрицательных температурах. Никого этот вопрос не волновал похоже никогда

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sip
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #141 : 03 Апреля 2019 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!!!

Инженер (Самара, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #142 : 03 Апреля 2019 года, 23:52
(ссылка на это сообщение)

Вы с таким энтузиазмом считаете. Интересно посчитать давление взрыва по нефрасу и ацетону для -10 градусов и для 0. При этом, что интересно константы уравнения Антуана для ацетона при отрицательных температурах другие.

----- добавлено 03 Апреля 2019 года, 23:56 -----
Из формулы Д.7 кстати следует, что у нас коэффициент Z привязан к температуре

----- добавлено 04 Апреля 2019 года, 00:08 -----
По списку, если пройтись, то на самом деле веществ с температурой вспышки от -20 до 0 не очень много.
Ацетон
Бензол
Гептан
Диэтиламин
Мэтилэтилкетон
Оксид этилена
Этилацетат
Кстати растворители на основе ацетона
В принципе все.
Создать для них температуру хранения ниже температуры вспышки вполне реально. Интерес представляет то, что может и -5 градусов хватит, для отсутствия образования взрывоопасной среды.
Теоретически интересны расчеты и для бензина, имеющего температуру -35 градусов. Возможно испарение при отрицательных температурах не такое интенсивное и крайне незначительно. Вот такая вот идея для исследований появилась

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Sip
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #143 : 04 Апреля 2019 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Приму к сведению.
С холодильником мен кажется не так все однозначно. Если холодильник в этом же помещении, то это не вариант, т.к. возможен вариант аварии, когда разлив происходит перед холодильником. А все помещение превращать в морозильную камеру - накладно...

Инженер (Самара, Россия)
Sip
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #144 : 05 Апреля 2019 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста теплоту сгорания акрилового лака Plastik?

Инженер (Самара, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #145 : 05 Апреля 2019 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

теплоту сгорания акрилового лака

14-15 МДж/кг

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Sip
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #146 : 05 Апреля 2019 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

Еще вопрос по краске. Теплота сгорания?
Дорожно-разметочная краска АК-511.
Текстура эмали представляет собой смесь раствора сополимера акрила и твердых мелких частиц пигментов и наполнителей. В качестве растворителя к краске применяют ксиол или толуол...

Инженер (Самара, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #147 : 05 Апреля 2019 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)


Дорожно-разметочная краска АК-511.Теплота сгорания?
Общая теплота сгорания краски 20-25 МДж/кг, растворителя в ней 15%. При расчете на категорию А учитывать теплоту сгорания растворителя, при расчёте на категории В1-В4 учитывать теплоту сгорания краски.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Sip
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #148 : 05 Апреля 2019 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Огромное спасибо!

Инженер (Самара, Россия)
Darya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #149 : 23 Сентября 2019 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, рассчитываю склад и покрасочную камеру где используется краска renner YO-30M317. У меня несколько вопросов:
1)можно не рассчитывать интенсивность испарений, если в паспорте безопасности есть данные о летучем углероде в процентном соотношении (сразу говорю что химия последний раз была в школе) и я пассу умножаю на процент, то и будет масса паров жидкости?
2)и можно ли сразу коэ-т Z брать равным 0,3 (в моем случае, ЛВЖ и ГЖ, нагретые до температуры вспышке и выше), т.к. я не знаю где найти нижний концентрационный предел распространения пламени газа или пара (если нет то где найти этот предел?)?
3) и самый простой вопрос низшая теплота сгорания данной краски?
Прикрепила паспорт безопасности
* RU_YO-30M317_-----_SDS_37.pdf
(278.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]

Инженер-конструктор (Бобруйск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #150 : 23 Сентября 2019 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

1)можно не рассчитывать интенсивность испарений,
2)и можно ли сразу коэ-т Z брать равным 0,3 (в моем случае, ЛВЖ и ГЖ, ?
3) и самый простой вопрос низшая теплота сгорания данной краски?
Прикрепила паспорт безопасности

Здравствуйте! У вас водорастворимая краска, т.е растворителем служит вода.Пары взрывобезопасны. После испарения воды краска способна гореть, теплота сгорания 20 МДж/кг.


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 408, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines