1)можно не рассчитывать интенсивность испарений,
2)и можно ли сразу коэ-т Z брать равным 0,3 (в моем случае, ЛВЖ и ГЖ, ?
3) и самый простой вопрос низшая теплота сгорания данной краски?
Прикрепила паспорт безопасности

Здравствуйте! У вас водорастворимая краска, т.е растворителем служит вода.Пары взрывобезопасны. После испарения воды краска способна гореть, теплота сгорания 20 МДж/кг.


Просто на банках с краской есть знаки опасности с огоньком и классом опасности 3, но при этом краски водоразбовимые, все ровно мне их не рассматривать как ЛВЖ с температурой вспышки более 28 градусов?

Инженер-конструктор (Бобруйск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #152 : 25 Сентября 2019 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Просто на банках с краской есть знаки опасности с огоньком и классом опасности 3, но при этом краски водоразбовимые, все ровно мне их не рассматривать как ЛВЖ с температурой вспышки более 28 градусов?
Раз неизвестен химический состав, уверенным быть нельзя. Удивляюсь: зачем люди используют импортные краски без вразумительных документов. Отечественные водоразбавимые краски взрывобезопасны, помещения, в которых они присутствуют не относятся к категориям А или Б.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Darya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #153 : 25 Сентября 2019 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)


Просто на банках с краской есть знаки опасности с огоньком и классом опасности 3, но при этом краски водоразбовимые, все ровно мне их не рассматривать как ЛВЖ с температурой вспышки более 28 градусов?
Раз неизвестен химический состав, уверенным быть нельзя. Удивляюсь: зачем люди используют импортные краски без вразумительных документов. Отечественные водоразбавимые краски взрывобезопасны, помещения, в которых они присутствуют не относятся к категориям А или Б.

Спасибо)

Инженер-конструктор (Бобруйск, Беларусь)
Darya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #154 : 22 Октября 2019 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Возник вопрос по площади размещения пожарной нагрузки:"Удельная временная пожарная нагрузка g, МДж/м², определяется из соотношения:
g = Q/S,
где S – площадь размещения пожарной нагрузки, определяется как ее линейная проекция на пол в пределах пожарного участка (не менее 10 м² и не более площади помещения), м²." Раньше я рассматривала многослойное хранение материалов,  как линейную проекцию  каждого материала отдельно, по сути выходило: 10м2- резины, 10м2-картона и т.д. , и в конце  общую пожарную нагрузку делила на суму всех площадей. Но после проверки инспектора МЧС, он сказал, что надо брать площадь размещения нагрузки (не суммировать весть пирог так сказать), это будет 10м2. Но он сам в этом не уверен. А как правильно?

Инженер-конструктор (Бобруйск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #155 : 23 Октября 2019 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

А как правильно?

Если на полках стеллажа находятся  разные материалы , то площадь размещения общая и она равна площади, занятой стеллажом. В числителе сумма произведений массы на удельную теплоту сгорания материала, в знаменателе площадь размещения стеллажа.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ButcheR
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #156 : 05 Декабря 2019 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Подскажите, есть ли сведения по компонентному составу эмали МЛ-197 для проверки на категорию А склада (Наименование смесевой компо-зиции  и её состав (% мас)? Или, может, есть какой-либо другой её аналог для обоснования? "Инфрахим" данную информацию предоставить не может.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Darya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #157 : 05 Декабря 2019 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!
Подскажите, есть ли сведения по компонентному составу эмали МЛ-197 для проверки на категорию А склада (Наименование смесевой компо-зиции  и её состав (% мас)? Или, может, есть какой-либо другой её аналог для обоснования? "Инфрахим" данную информацию предоставить не может.


Можно связаться с производителем или поставщиком, что бы они вам предоставили паспорт безопасности, в нем расписаны компоненты, но иногда, типо "Секретные ингредиент" скрывают.

Инженер-конструктор (Бобруйск, Беларусь)
ButcheR
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #158 : 05 Декабря 2019 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

Можно связаться с производителем или поставщиком, что бы они вам предоставили паспорт безопасности, в нем расписаны компоненты, но иногда, типо "Секретные ингредиент" скрывают.

К сожалению, отказались предоставлять данные сведения

? (Санкт-Петербург, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #159 : 05 Декабря 2019 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

К сожалению, отказались предоставлять данные сведения


Эмаль МЛ-197 - это раствор пигмента в смеси алкидных и меламинформальдегидных смол с органическим растворителе. Наиболее пожароопасным органическим растворителем является ацетон ( давление насыщенного пара 37,7 кПа при 35 град., теплота сгорания 31,4 МДж/кг).
При отсутствии реальных исходных данных можно принять, что на 70% эмаль состоит из ацетона, остальное смола и пигмент.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ButcheR
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #160 : 05 Декабря 2019 года, 22:07
(ссылка на это сообщение)


К сожалению, отказались предоставлять данные сведения


Эмаль МЛ-197 - это раствор пигмента в смеси алкидных и меламинформальдегидных смол с органическим растворителе. Наиболее пожароопасным органическим растворителем является ацетон ( давление насыщенного пара 37,7 кПа при 35 град., теплота сгорания 31,4 МДж/кг).
При отсутствии реальных исходных данных можно принять, что на 70% эмаль состоит из ацетона, остальное смола и пигмент.


Геннадий Тимофеевич, спасибо Вам большое!


? (Санкт-Петербург, Россия)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #161 : 02 Мая 2023 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день.
Давно не считала на категорию А, возникли сомнения из-за расширенного перечня хранимых веществ.
Нужна помощь.

Есть кладовая лкм площадью 81м2, где на спец стеллажах с поддонами хранится лкм и растворители.
Состав лкм в основном (ксилол, сольвент, бутилацетат, уайт-спирит).

Также хранится:
- эмаль ГФ-92ХС, в состав которой входит толуол с темп.всп. 4град.
-уайт-спирит в бочках по 165кг, суммарно 825кг с темп всп. - 33.
- сольвент в бочке 180кг с темп. всп - 31.

Посчитала сольвент и уайт-спирит:
П (уайт-спирит) =РнхНхВхМ0,5=0,052404357х43,97х165х147,30,5=4614
П (сольвент) =РнхНхВхМ0,5=0,307 х42,25х180х113,20,5=24840

Я правильно понимаю, что для расчета категории при проверке на категорию А беру в расчет сольвент, т.к. он наиболее опасный независимо от количества?
Меня смущает эмаль с толуолом в составе, но там совсем мизер.
И считаем как для смеси по формуле А4, т.к. сольвент не чистое вещество, а смесь?
Спасибо.

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Техноинженер
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #162 : 22 Марта 2024 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Считаю категорию в покрасочной камере. У меня есть набор разных  лаков, эмалей, растворителей -12 позиций. Исходя из проанализированной информации, поняла, что надо определить сначала комплексный показатель взрывоопасности паровоздушной смеси. Начала делать табличку в ексель...и тут совсем беда. Что делать если по шести смесям данные собрала - массу молярную, коэф.Антуана, теплоту сгорания, формулу и проч., а  по шести оставшимся ну нигде не могу найти информации. Справочки Земского, Баратова и Корольченко у меня есть, но в химии я особо не понимаю....подскажите, люди добрые, как быть??? очень надо срочно сделать расчет, ГИП ждет за выходные от меня заключение о категории.

Инженер технолог (Смола, Росиия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #163 : 22 Марта 2024 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Что не нашли?
Комплексный не обязательно, можно принять в расчёт наихудший вариант.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Техноинженер
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #164 : 23 Марта 2024 года, 00:27
(ссылка на это сообщение)


у меня есть определенный порядок, что Заказчик будет делать с изделиями. Для 1-го изделия:
Обезжиривание - нефрас С2-80/120
Шпаклевка ЭП-0080 1 слой
Грунт ВЛ-02
Грунт АК-070
Эмаль АС-1115 серая
Эмаль ХВ-16 защитная
Растворитель Р-5А
Смывка СД


Для 2-го изделия:
Грунт АК-070
Нефрас С2-80/120
Эмаль ЭП-140 т.зеленая
Эмаль ЭП-140 св.серая
Грунт ВЛ-02
Шпаклевка ЭП-0026 серая
Шпаклевка ЭП-0080 св.серая
Грунт ЭП-0215
Растворитель Р-5А
Эмаль ПФ-223 синяя


В поскрасочную камеру приносят емкость с 5л смеси (надо определить какая наиболее опасная) и заправляют ею краскопульт с емкостью 1л. То что выделила жирненьким - по ним данные нашла.


Инженер технолог (Смола, Росиия)
Техноинженер
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #165 : 23 Марта 2024 года, 00:58
(ссылка на это сообщение)

Давление насыщенного пара считаю по климатологии (городу в котором объект). Из найденных мною составов - наибольшее давление почти у всех у ацетона и у одного у ксилола. Но как быть с теми

Инженер технолог (Смола, Росиия)
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 333, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Виттт, doctorRaz, Moshkarow, Дим1977, Sasha 4312, Alex2214, Файруза
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines