beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22488
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289555
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 13  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Склад хранения красок. Правильность расчёта категории помещения?

Количество просмотров - 62609
(ссылка на эту тему)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 16 Апреля 2015 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

теплоты сгорания веществ

С запасом надёжности можно принять теплоты сгорания: масел 40-43 МДж/кг, смазок - 35-40, эмульсолов и компаундов -30.
Жидкое стекло-не горючее.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 16 Апреля 2015 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Корсар
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 29 Апреля 2015 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане, при расчёте помещения склада на категорию "А, Б", какой из аварийных вариантов (разгерметизация банки с краской или канистры с грунтовкой [непонятно], разгерметизация баллона (под давлением) с пеной или смывкой, или сразу упаковки с баллонами???, или же брать невообразимый случай разгерметизации всех тар??? ) принимать в расчёте и по какому компоненту, при одновременном хранении ЛВЖ:
- эмаль ПФ-115, около 10 кг (жестяные банки примерно по 2-3 кг);
- грунт ГФ-21, 40 кг (2 пластиковые канистры по 20 кг);
- пена монтажная макрофлекс (16 баллончиков в картонной упаковке (10 упаковок)), около 120 кг (баллон 750 мл)
- смывка (очиститель) монтажной пены, (12 баллончики в картонной упаковке (6 упаковок), около 36 кг всего (баллон по 0,5 кг).
На складе это всё долго не хранится (не лежит годами), используется регулярно, и чисто логически разгерметизация баллонов под давлением (например от проржавения) невозможна. Краски в банках и баллоны с пеной и смывкой стоят на полу в гофрокаробках и упасть не могут, разве что пластиковую канистру можно ударным способом нарушить. Буду рад логическому выводу в конечную сторону расчёта.
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 29 Апреля 2015 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

какой из аварийных вариантов  принимать в расчёте и по какому компоненту,


Грунт ГФ-21 содержит 40% ксилола и 60% сухогот остатка. Рассмотрите разлив 1-ой канистры (20 кг). в которой 8 кг ксилола. Расчёт по ксилолу.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 28 Июля 2015 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня,  прошу поlсказать теплоту сгорания веществ: барий хлористый   смесь солевая БМФ       купорос железный      сода кальцинированная      глина шамотная     медный купорос

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 28 Июля 2015 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

барий хлористый,   смесь солевая БМФ,       купорос железный,      сода кальцинированная,      глина шамотная,     медный купорос-негорючие вещества.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 28 Июля 2015 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 19 Августа 2015 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня   прошу подсказать, возможно ли совместное хранение следующих веществ: барий хлористый   смесь солевая    соль нейтральная   селитра калиевая    нитрит натрия    сода кальцинированная    карбюризатор    уголь древесный. Знаю, есть таблица совместимости в ГОСТе, но как узнать к какому классу относится то или иное вещество...?

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 19 Августа 2015 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

возможно ли совместное хранение следующих веществ: барий хлористый   смесь солевая    соль нейтральная   селитра калиевая    нитрит натрия    сода кальцинированная    карбюризатор    уголь древесный

Карбюризатор и уголь древесный нельзя хранить совместно  с селитрой, поскольку эта смесь взрывоопасна.  Нитрит натрия является пожароопасным веществом, способствует самовозгоранию горючих материалов, его нужно хранить отдельно.
Вы не указали что такое смесь солевая  и  соль нейтральная.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 06 Апреля 2016 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

доброго дня, вопрос у меня не по теме, но я уж по старинке тут его задам. Вопрос старый и наверно вечный: требуется ли категорировать архив, нужна ли табличка с категорией на дверь. Если не нужно категорировать и нужна табличка с категорией - то как категорию определить. В СП5 по поводу архива сказано что он оборудуется или АУПТ или АУПС в зависимости от кол-во ед. хранящейся там документации, т.е. зависит не от категории и не от площади. (у меня архив небольшой около20 квадратов в подвале). Спасибо!

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 06 Апреля 2016 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

требуется ли категорировать архив, нужна ли табличка с категорией на дверь

ППРвРФ 2012* п.20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

как категорию определить

В соответствии с СП12.13130.2009*

? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 06 Апреля 2016 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Находили правила противопожарной безопасности для архивных помещений, где четко написано надо категорировать.Обычно ограничиваются сигнализацией, а затем руководитель предприятия со временем сам решает нужно ли защищать скорее всего газовым АУПТ, понимая ценность хранимых документов.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 06 Апреля 2016 года, 18:19
(ссылка на это сообщение)

благодарю за ответ, просто меня немного смутила ветка на сайте 01 где ув. дизель говорил, что не требуется категорирование, что подтверждал и тов. гешан (т.е. Земский).  А по поводу АУПТ в СП5 написано, что необходимость её определяется от количество номенклатуры в архиве (менее или более 500 тыс. штук) - это нужно учитывать или смотреть строчку где про склад (при В1 и площади более 300 квадратов необходимо АУПТ)

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 06 Апреля 2016 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

Вы не правы. Ув. Земский не мог такого утверждать. Именно  ув. дизель и нашел документ по архивам, где его ткнули носом во фразу про категорирование.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 27 Июля 2016 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, подскажите, плиз, температуру вспышки бензина 92-ого, керосина авиационного, ТС-1, КО-20  аммиака. Заранее благодарю

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 13  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1129, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Opornik, Sasha 4312, Владимир Миляков, Shvet, Леонид Осипенко, Imp, Horizont, Ingenеr 2017, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines