1) 92 - температура вспышки - -36 С;
2) керосина авиационного ТС-1 - температура вспышки - -28 С;
3) Керосин осветительный КО-20  - температура вспышки более - +40 С;
4) аммиак - температура самовоспламенения - +650 С. конц. пределы распр. пламени в воздухе 15-28% (об).

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 23 Ноября 2016 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Прошу подсобить. Необходимо определить наиболее опасную смесь и наиболее опасный компонент в её составе. В лаборатоии в вытяжном шкафу находятся: эмаль хв-518, эмаль хв-12н, грунтовка вл-02, грунтовка ак-070, клей бф с нигрозином, бензин нефрас. Была статья тов. Земского с разбором хим. состава более 150 смесей, но там я нашел только одну эмаль. Может кто владеет информацией об общей температуре вспышки данных смесей и их хим. составе. Благодарю.

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #78 : 23 Ноября 2016 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Необходимо определить наиболее опасную смесь и наиболее опасный компонент в её составе.

Вы не указали количество каждого вещества. Если принять , что каждого вещества одинаковое количество, то наиболее опасный по взрыву паров бензин. т.к. это 100%-ный растворитель, а в краска , грунтовках и клее растворителя не более 50%. остальное-мало летучие компоненты (смолы , пигменты и др.).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 24 Ноября 2016 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Тов. Земский, я так же склонялся к этому варианту, но меня смутил один момент. Эмаль ХВ-518 имеет температуру вспышки минус 2градуса, а бензин минус семнадцать, но в состав эмали входит ацетон с температурой вспышки минус 18 градусов, не нужно ли распространять свойства ацетона на всю смесь эмали?Эмаль хв-10кг, бензина - 2 литра.

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 24 Ноября 2016 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

И ещё вопросик,  "наиболее опасный по взрыву паров - бензин", это определяется давлением насыщенных паров и температурой вспышки?

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 24 Ноября 2016 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

И так же в тему, бензин при расчете категории нужно рассматривать как смесь (формула для расчета по сп12 - А.4) или инвидуальное вещество состящее из атомов С, Н и O (формула А.1)

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #82 : 24 Ноября 2016 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

наиболее опасный по взрыву паров - бензин", это определяется давлением насыщенных паров и температурой вспышки?

Наиболее опасное вещество можно определить по комплексному показателю П=М0,5хnхРнхНт [ ж пожарная безопасность 2012, №1, стр.49-66] Температура вспышки не учитывается. Щсновное здесь давление насыщенного пара-Р ни количество летучего компонента-n.
Бензин -не индивидуальное вещество, поэтому нужно пользоваться формулой Д4.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 24 Ноября 2016 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Понял, посчитал,   получилось давление при коэф. Z=0.3  5.74 кПа, а когда попробовал посчитать по методике сп12 раздел Д этот коэффициент, то получил 0 кПа. Как думаете, какое значение коэф. Z лучше брать в расчетах - допустимое по таблице или расчитывать (если выполняется неравентсво)

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #84 : 24 Ноября 2016 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

какое значение коэф. Z лучше брать

Лучше брать расчётное.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 24 Ноября 2016 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

а не могли бы вы сказать теплоту сгорания смесей выше перечисленных (эмали грунтовки) для расчета категории В1-4. Спасибо

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #86 : 24 Ноября 2016 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

35-40 МДж/кг

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 28 Ноября 2016 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Благодарю, тов. Земский. и хотел ещё задать вопросик. Если у нас бензин хранится в вытяжном шкафу, и в этом же помещении на расстоянии 10 метров на стеллаже стоят лаки и клеи (типа лак АК-593 с температурой вспышки 5 градусов), и при расчтете на категорию А по бензину получается категория В с зоной 5 метров вокруг вытяжного шкафа, не нужно ли учитывать все остальные лаки и клеи вне вытяжного шкафа?

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #88 : 28 Ноября 2016 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

при расчтете на категорию А по бензину получается категория В

Весьма сомнительно!

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Krek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 28 Ноября 2016 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

1.5 литра бензина  свободный объем 288 квадратов    работа в вытяжном шкафу     объем взрывоопасной смеси менее 5%

Инженер-технолог (Ковров, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #90 : 28 Ноября 2016 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

1.5 литра бензина  свободный объем 288 квадратов    работа в вытяжном шкафу     объем взрывоопасной смеси менее 5%

Что это? Объём помещения измеряете в квадратах, нет расчёта по СП 12.13130.2009.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 13  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 875, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Dinosaur, AnPo, Shvet, Neznaika, Pyromaniac 92, Imp, Posetitel, Земский, Yury G, Артуриан 11, Виталина, Перельман
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines