Подключение 3-х фазной нагрузки кабелем ВВГнг 3х(4х120 мм2). Подключение по фазам?

Количество просмотров - 4695
(ссылка на эту тему)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Июля 2013 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Для питания электропривода напряжением 0,4кВ предусмотрено 3 нитки 4-х жильного кабеля. По ПУЭ допускается питание 3-х фазной нагрузки одножильными кабелями. А допускается ли использование фазных проводников 4-х жильного кабеля для подключения к одной из фаз?

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июля 2013 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

А как в "барно" заводить все это хозяйство?

Инженер ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июля 2013 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

Т.е. Вы хотите в одном кабеле иметь только фазу А, в другом В, в третьем С? Это нехороший вариант, могут быть проблемы.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июля 2013 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

А какие именно? И все-таки ссылку на норматив, почему нет?! А в целом я с вами согласен, просто на таком варианте настаивают монтажники.

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июля 2013 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Кстати, мне вот интересно стало, многие ведь электроснабженцы слышали о поверхностном эффекте протекания тока по проводникам (скин-эффект), так вот получается, если ток течет по трем проводникам, то как бы уменьшается сопротивление, меньше нагрев (не зря же иногда по нагреву током в параллельку меньшее сечение закладывают). Насколько это было бы применительно к движку? [не знаю] Затратно правда однако.

Инженер ( ? , Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Июля 2013 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Монтажники идут лесом - их мнение последнее, к которому стоит прислушиваться (сделали и сбежали).
Слушать можно эксплуатацию - им потом всё наговняканное монтажниками разгребать и переделывать по-нормальному.

Ну и еще один плюс у трех кабелей "в параллель" есть:
при повреждении, особенно от КЗ или сверхтоков, "умирает" обычно только одна нитка. Соответственно, её можно быстро откинуть (а если кабель из "люминя" - то страдавшая жила "отключится автоматически"), включить оборудование, и уже в спокойной обстановке готовиться к ремонту...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Bonivur
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Июля 2013 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

В общем один мудрый эксперт по телефону на мой вопрос ответил следующие:
1. Есть в ПУЭ такой пункт 2.3.52 согласно которому в 4-х проводных сетях должны применяться 4-х жильные кабеля исключение читай 2.3.53
2. Что при таком подключении которые хотят монтажники будут очень большие индукционные токи которые будут греть не только кабель но и скобы на которых крепятся кабель и все что рядом
3. А вообще для таких случаев используют кабель КГ на 240 кв мм и соответственно вопрос о заходе в "барно" отпадает.

Инженер-электрик (Оренбург, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Июля 2013 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

А вот про индукционные токи то я совсем и не подумал [растерян]

Инженер ( ? , Россия)
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Июля 2013 года, 22:02
(ссылка на это сообщение)

Все прописано в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 начиная с пункта 523.7 Проводники соединенные параллельно.

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Июля 2013 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)


Все прописано в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 начиная с пункта 523.7 Проводники соединенные параллельно.

Это просто рекомендуемая оценка

Инженер ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Июля 2013 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

Брумбурум
Товарищ вас просто не в тот сад послал
См.  п. 521.8.1  ГОСТ Р 50571.5.52
Там черным по-русски [улыбка]
Алексanдр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Июля 2013 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

Нужно сложить три нитки треугольником под углом 120' как делают одножильные высоковольтные кабели чтобы уменьшить индукционные токи. На практике за свои 25 лет я такого не встречал с 0,4кВ тут токи большие сомневаюсь

? (Северодонецк, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Июля 2013 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

А вы прикиньте порядок токов(особенно кз), вот сомнения и развеятся.
Алексanдр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Июля 2013 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)


А вы прикиньте порядок токов(особенно кз), вот сомнения и развеятся
вобщем да это бред монтажников нужно самодельное побольше барно изготовить с переходными шинами или одним  кабелем как уже предлагали.

? (Северодонецк, Украина)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Июля 2013 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

На счет токов КЗ, этот момент очень важен. Кроме того, если будет использоваться преобразовательная техника, то питание раздельными "жилами" недопустимо.
С сообщением Bonivur-а согласен!
А вот как выглядит ввод спараллеленных кабелей Экр+4*240 в коробку двигателя 450кВт.
P1080720 modified.jpg
 
* P1080720 modified.jpg
(119.97 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 984]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1106, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines