Напряжение 3х220 D/380 Y. Расшифровка и пояснение сокращения?

Количество просмотров - 24358
(ссылка на эту тему)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Июля 2013 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Господа товарищи, подскажите, что за напряжение такое 3х220 D/ 380 Y?
Обычно напряжение указывается 3х380 D/660 Y.
Здесь будут насосы с напряжением 3х220 D/ 380 Y (частота 50Гц)- это что сеть 220/127? Нужен преобразователь напряжения?
Спасибо!

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июля 2013 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

3х220 D/ 380 Y : это обычные 220 - фазное, 380 - линейное
а ваши 3х380 D/660 Y это 380 фазное и 660 линейное (у нас в Эрэфии - экзотика)

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июля 2013 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Скорее так:
двигатель с параметрами 3х380 D/660 Y подключаю треугольником (D), а
двигатель с параметрами 3х220 D/380 Y подключаю звездой (Y).
правильно?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июля 2013 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Я ж вам черным по белому! [злой] вы в какой школе то учились???

двигатель с параметрами 3х380 D/660 Y - это питание 380 фазное и 660 линейное
двигатель с параметрами 3х220 D/380 Y - это 220 - фазное, 380 - линейное
такое обозначение (3х220 D/380 Y) говорит о том, что обмотки могут треугольником соединяться, а могут звездой. Тогда получим, что питание нужно 220 - фазное, 380 - линейное, как у нас в розетке...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июля 2013 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Насосная станция питается напряжением 380/220. По вашему я не смогу подключить при этом двигатель 3х380 D/660 Y, а двигатель 3х220 D/380 Y смогу без проблем? Или мне лучше ТОЭ почитать?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Июля 2013 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)


Господа товарищи, подскажите, что за напряжение такое 3х220 D/ 380 Y?
Обычно напряжение указывается 3х380 D/660 Y.
Здесь будут насосы с напряжением 3х220 D/ 380 Y (частота 50Гц)- это что сеть 220/127? Нужен преобразователь напряжения?
Спасибо!

Это значит, что двигатель можно подключить на номинальное (линейное) напряжение сети 220 В, если у него обмотки будут соединены треугольником, и 380 В - если обмотки будут соединены звездой.
Если у вас сеть 380/220 В, то необходимо обмотку двигателя каждого насоса соединить в звезду.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Июля 2013 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)


Насосная станция питается напряжением 380/220. По вашему я не смогу подключить при этом двигатель 3х380 D/660 Y, а двигатель 3х220 D/380 Y смогу без проблем? Или мне лучше ТОЭ почитать?

сможете 3х380 D/660 Y, но соединив обмотки треугольником, что скажется на характеристиках двигателя

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июля 2013 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

 Doctor Gauss, согласен.
а 3х380 D/660 Y подключаю треугольником (D)?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Июля 2013 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Митрофан Ляшенко, спасибо.

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Июля 2013 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)


Doctor Gauss, согласен.
а 3х380 D/660 Y подключаю треугольником (D)?

Совершенно верно.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Алексanдр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Июля 2013 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

Когда-то применялась сеть с линейным напряжением 220в она считалась более безопасной при касании к фазе но с увеличением мощностей это уже в прошлом да и потери большие.

? (Северодонецк, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 31 Июля 2013 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)


Обычно напряжение указывается 3х380 D/660 Y.
Здесь будут насосы ...

Эта фраза меня насторожила и поскольку вопрос не совсем конкретный, решил поучаствовать.
Двигатели с такой комбинацией обмоток (380/660) обычно используются при пуске методом "звезда-треугольник". Для больших насосов такая схема включения распространена.
Если применена такая схема и в вопросе речь идет, что вместо двигателей 380/660 получили 220/380, то это проблема, так как в наших 0,4кВ сетях пуск двигателя 220/380 методом "звезда-треугольник" реализовать не получится.
Если же пуск прямой - 3х380 от пускателя, УПП или ПЧ, то могут быть использованы и те и другие двигатели, включенные так, как указывалось в прошлых сообщениях.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Августа 2013 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

380Д/660У (только Д, а не D. Или русскими буквами, или правильно - греческими дельта и игрек!!!) означают, что на напряжение 220/380В двигатель должен быть соединен и подключен по схеме треугольника, а на сети с напряжением 380/660В - по схеме звезды (и, соответственно, будет выдавать разную мощность).
Аалогично 220Д/380У - в сети 127/220В (или американско-японских 110/190, а в последние годы чаще 120/208 вольт) обмотки соединяются в треугольник и подключаются на линейное напряжение, а в привычную нам сеть 220/380В - соединяются звездой...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Августа 2013 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)


(и, соответственно, будет выдавать разную мощность).

Отчего же разную?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Августа 2013 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Господа товарищи, подскажите, что за напряжение такое 3х220 D/ 380 Y?

В МЭК 60038 - 230/400 В, так же в ГОСТ 29322.

Обычно напряжение указывается 3х380 D/660 Y

В МЭК 60038 - 400/690 В, так же в ГОСТ 29322.

Первое - фазное, второе - линейное напряжение.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1185, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines