Сообщение #16 : 05 Августа 2013 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)

Поизучал расчеты. Вот что не могу понять: нигде в формулах нет составляющей угла поворота ВЛ. Т.е. расчеты для прямой ВЛ. Как быть с поворотом ВЛ, когда нагрузка на опоры увеличивается за счет тяжения проводов?

Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Екатерина 61
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Сентября 2013 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

а если делать шлейфы-перед и после закругления ставить анкерные опоры с подкосами в линию?Опоры будут укреплены подкосами в стороны пролетов,а шлейф не создает тяжения.Мы всегда делаем именно так.А случаев таких очень много.Мы занимаемся реконструкциям ВЛ 0,4 и 10кВ.И на этих напряжениях применяем именно это вариант.

правда шлейфы делаем метров по 15,ну максимум -20

Инженер-электрик (Гродно, Беларусь)
Кдл 82
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 14 Мая 2014 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Расскажите пожалуйста подробнее про шлейфы.
Если я правильно понял:
Ставим анкерную опору с подкосом в линию, затем метров через 30 опять анкерную опору с подкосом навстречу. Потом через 15 метров опять анкерную опору с подкосом в линию и через 30 навстречу. Так?
* Чертеж1 Model (1).pdf
(11.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 79]

? (Самара, Россия)
SergeyL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 15 Мая 2014 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Кдл 82, да все правильно, только не 15 метров, а 10 максимум.

Проектант (Москва, Россия)
Кдл 82
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 16 Мая 2014 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

SergeyL, спасибо!

? (Самара, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 19 Мая 2014 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

так в чем проблема? давно разработаны и содержатся практически во всех типовых угловые промежуточные опоры. угол отклонения до 20 градусов.

Инженер (Оренбург, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 19 Мая 2014 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

Так обычно и разворачиваются - свободно несущая анкерная перекидка - между опорами максимум 12 метров, заглубление желательно под три метра.

Инженер (Чехов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 20 Мая 2014 года, 06:01
(ссылка на это сообщение)

вот еще нашел интересное решение у Ensto
УПС1-001.jpg
 
* УПС1-001.jpg
(768.12 Кб, 2479x3508)  [скачать]  [загрузок: 168]

Инженер (Оренбург, Россия)
Ром 11111
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 29 Июля 2014 года, 01:07
(ссылка на это сообщение)

Такая опора как у Энсто никому не нужна. Легче поставить подкос на опоре в линии, будет на одну стойку меньше. У такой конструкции очень ограниченное применение, я бы сказал от 0 до 1  в штуках. только если нельзя поставить покос во внутренний угол из-за стены зания или высокого забора. А так легче согласовать усановку подкоса.

Инженер (Иркутск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 29 Июля 2014 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

А так легче согласовать установку подкоса.

куда? во двор? я очень часто применяю такие опоры в стесненных условиях, а такие сейчас в каждом поселке. не знаю почему, но сейчас генпланы поселков не учитывают место под КТП, насосные и т.д.. а тем более место под коммуникации, вот и приходится изворачиваться. за установку подкоса на частном участке требуют ооочень большие деньги или чаще всего вообще не согласовывают

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1070, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines