Дизельная электростанция мощностью 105 кВт. Выбор перекидного рубильника по мощности?

Количество просмотров - 4832
(ссылка на эту тему)
Gala
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Июля 2013 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

День добрый.Подскажите, как расчитать номинал перекидного рубильника при заданной мощности потребления 105квт
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Июля 2013 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

напряжение то какое? вообще то коммутационные аппараты выбираются по амперам

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Gala
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июля 2013 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

  380 вольт,кабель АВВГ 4*35 е-то дело вот в чем:потребитель с мах нагрузкой 105 квт,
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Июля 2013 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

рубильник 200А

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Gala
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Июля 2013 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

380 вольт,кабель АВВГ 4*35 е-то дело вот в чем:потребитель с мах нагрузкой 105 квт, требуется  установить аппарат для подключения ПДЭС.Сначала хотели штепсельным разъемом, но , узнав цену начальство передумало, теперь решено перекидной рубильник установить. На вводе стоит автомат на 160 А, но мне кажется, что для дэс многовато, ведь все равно-это для аварийной ситуации, не все включат. Или нет?
Gala
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Июля 2013 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

200 ампер не много?
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Июля 2013 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

если у вас в проекте не требуются приведения конкретных расчётов с формулами, то можете подбирать по упрощённой схеме, мощность х 4,5(при U=220в) или 1,5(при U=380в) получаете силу тока в амперах, и уже по этому значению подбираете аппарат в большую сторону! и желательно с 10% запасом.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Июля 2013 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

105*1,5=157,5 А,  по идеи подходит 160А но впритык! поэтому не забываем про запас мощности и ставим 200А. 

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Gala
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Июля 2013 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

 Ну да, получается105*1,5=157,5+15,75=173,25. Действительно, выходим к 200А.
Gala
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Июля 2013 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ликбез!
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Июля 2013 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Господа, я в шоке от ваших расчетов...
Что нельзя нормально посчитать?? Про косинус фи вообще напрочь забыли?  Про учет кпд у движков молчу.
Посчитайте хотя бы так:
Iр=Pp/((корень из 3)*Uн*cos(фи))

Инженер (Волгоград, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Июля 2013 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

просчитай и скажи какой номинал выберешь ты? я же изначально сказал что если в проекте не требуется показ расчётов, то можно делать так как я уже описал, ваша формула Iр=Pp/((корень из 3)*Uн*cos(фи)) это и есть 1,5(380В) и 4,5(220В).

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Июля 2013 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

105/(1,73*0,38*0,98) = 156,5А   или же 105*1,5=157,5 А,

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Июля 2013 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

А ничего, что у АВВГ 4х35 допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 109А, в земле: 121А А номинал несколько так у автомата-рубильника поболее? Кто кого защищает? Стоит ли подумать о том как перегруз (нагрев) будет? А КЗ?

Инженер ( ? , Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Июля 2013 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

И дизелька то в основном к 1 категории надежности применяется, скорей всего не все питаться будет, что то откидываться. После 160А по селективности под кабель 4х35 думаю надо выбирать, но нужно точно знать какую же все таки мощь и с какими параметрами будет питать ДЭС, какие пусковые токи.

Инженер ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1095, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines