Главная заземляющая шина. Сколькими проводниками должен соединяться заземлитель с ГЗШ?

Количество просмотров - 3341
(ссылка на эту тему)
Евгений 0508
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Августа 2013 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем дня!
Сколькими проводниками должен соединяться заземлитель с ГЗШ?
В ПУЭ 6 издания прописано "1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах."  В 7 издании нет точного определения. В разных пунктах пишется "заземляющих проводников" и "проводник заземления". Кто сталкивался с подобным прошу прокомментировать.

Проектировщик ЭС (Санкт-Петербург, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Августа 2013 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Да, вопрос интересный [растерян].  Ну пока претензий от энергонадзора на присоединение ГЗШ одним проводником к контуру заземления не было.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Алексanдр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Августа 2013 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)


Доброго всем дня!
Сколькими проводниками должен соединяться заземлитель с ГЗШ?
В ПУЭ 6 издания прописано "1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах."  В 7 издании нет точного определения. В разных пунктах пишется "заземляющих проводников" и "проводник заземления". Кто сталкивался с подобным прошу прокомментировать.
Смотря что заземлять если это большая старина то с двух сторон надо.

? (Северодонецк, Украина)
Алексanдр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Августа 2013 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)



Доброго всем дня!
Сколькими проводниками должен соединяться заземлитель с ГЗШ?
В ПУЭ 6 издания прописано "1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах."  В 7 издании нет точного определения. В разных пунктах пишется "заземляющих проводников" и "проводник заземления". Кто сталкивался с подобным прошу прокомментировать.
Смотря что заземлять если это большая старина то с двух сторон надо.
Станина двигателя извиняюсь.

? (Северодонецк, Украина)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Августа 2013 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем дня!Сколькими проводниками должен соединяться заземлитель с ГЗШ?

Соединяйте двумя, если заземлитель протяженный.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Августа 2013 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Смотря что заземлять если это большая станина  то с двух сторон надо.

Спросили о другом.
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Августа 2013 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Согласен с Iec.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1101, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines