ВЛ-10 кВ на 105 стойках. Используется ли анкерные опоры А10-1 в IV районе по ветру?

Количество просмотров - 3535
(ссылка на эту тему)
Антон Реутов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Августа 2013 года, 23:21
(ссылка на это сообщение)

Подобный вопрос на форуме был. Но толкового ответа не было. Проектирую ВЛ-10кВ на 105 стойках. IV район по ветру, IV район по гололеду. В т.п. 25.0038 указаны расчетные пролеты для опор УА10-1, ОА10-1, УОА10-1 для IV района по ветру и IV по гололеду. А пролета для А10-1 нет. Значит ли это что анкерная концевая на 105 стойках в этих районах не используется? Почему? И какую опору взамен ставить? Кто сталкивался с подобной ситуацией-поделитесь решением!

Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Августа 2013 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

А это вот не пойдёт?
* 20.0038 л.9 А10-1.djvu
(46.6 Кб)  [скачать]  [загрузок: 104]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Антон Реутов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Августа 2013 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Это же и есть тот т.п. о котором я писал (25.0038), в нем ведь нет данных о опорах А10-1 в  IV районе по ветру .

Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Августа 2013 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

А у Вас ветер и гололед "старый" или "новый": т.е по ПУЭ6 или 7?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Антон Реутов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Августа 2013 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

"Новый"-25мм толщина стенки гололеда, ветровое давление 800 ПА по ПУЭ-7.

Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Августа 2013 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Такие нагрузки стали в Ростове на Дону?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Антон Реутов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Августа 2013 года, 21:59
(ссылка на это сообщение)

В Ростовской области, если точнее рядом с границей Калмыкии, если интересно.. А по существу?

Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2013 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

А по существу - уменьшай пролет метров до 25.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Антон Реутов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Августа 2013 года, 22:36
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за информацию! Хотелось бы только уточнить-это на основании какого то типового решения или собственных расчетов ?

Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Августа 2013 года, 22:53
(ссылка на это сообщение)

Ну, ты же видишь, что типового ничего нет. Как считать анкера нигде нет. Так что посмотри на табличку, сравни пролеты при 500 и 650 и с запасом проинтерполируй...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Антон Реутов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Августа 2013 года, 23:05
(ссылка на это сообщение)

Еще раз спасибо!

Инженер-проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Августа 2013 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

как нету? а лист 9?

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Августа 2013 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

а действительно нету. непорядок. я притягивал за уши 3 район. у нас как раз на границе 3 и 4 районов

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1115, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines