Устройство ШРП на наружной стене котельной. Нужен ли подъезд, кто поставляет ШРП?

Количество просмотров - 8655
(ссылка на эту тему)
Юрчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 03 Августа 2013 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, господа проектировщики.
Уделите, при желании, время на прочтение моего сообщения и помогите советами.

    Проектируется котельная в стесненных условиях (мало места на ГП). 2 котла на газу, 1 а щепе. Рядом с котельной, за дорогой, расположен газопровод высокого давления. Согласно ТУ на газоснабжение необходимо предусмотреть ШРП (ГРУ) для снижения давления газа. Отдельностоящее ШРП садить некуда, но есть вроде бы неплохой вариант для посадки ШРП на наружной стене котельной. Вариант встроенного ГРУ в котельной не проходит, т.к. газопроводом ВД просто напросто не пройти, учитывая требования по расстояниям до фундаментов. Прошу помощи-консультации по следующим вопросам:
1. Необходимо ли выполнение подъезда (дороги) к ШРП, расположенному на наружной стене котельной (и если да, то по возможности дайте ссылку на ТНПА).
2. Кто в РБ поставляет ШРП, кроме Белгазтехники. В одной из тем данного раздела обсуждался этот вопрос, были ссылки на ООО "Спецгаз", но я так понимаю, что это филиал какой-то контор СНГ, но не белорусской. И вообще, при привязке ШРП, к примеру, компании Газпроммаш г. Саратов - в РБ нормальное явление, или путь на куляйце беларускае (у меня просто источник финансирования - бюджет, экспертиза может начать рычать  [злой]).

Каменщик (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Августа 2013 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Отдельностоящее ШРП садить некуда, но есть вроде бы неплохой вариант для посадки ШРП на наружной стене котельной.

На кронштейнах на стену вешать собрались?

? (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Августа 2013 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

Белгазтехники

Она производит ШРП.

? (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Августа 2013 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)

Мингаз также производит. И проблем с согласованием меньше.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Августа 2013 года, 00:31
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-4.03-267-2012 "Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования":
"8.2.5 Шкафные ГРП допускается устанавливать на наружных стенах газифицируемых зданий не ниже V степени огнестойкости (кроме стен из панелей с металлической обшивкой и сгораемым утеплителем) промышленных (в том числе котельных), сельскохозяйственных предприятий, предприятий
бытового обслуживания производственного характера при давлении газа на вводе в ГРП до 0,6 МПа и на стенах жилых домов при  давлении газа на вводе в ГРП до 0,3 МПа. 
При установке шкафного ГРП на стене здания расстояние от шкафа до окна, двери и других проемов по горизонтали должно быть не менее 3 м при давлении газа на входе до 0,3 МПа и не менее 5 м — при давлении газа на входе св. 0,3 до 0,6 МПа;расстояние по вертикали от шкафа до оконных проемов должно быть не менее 5 м."
Если у вас высокое давление 1 кат. (0,6-1,2 МПа), то:
"п. 8.2.4 ...
ГРП с входным давлением газа св. 0,6 МПа допускается пристраивать к производственным зданиям , в том числе котельным не ниже I–IV степеней огнестойкости категорий Г и Д, в которых использование газа указанного давления необходимо по условиям технологии.
Пристройки должны примыкать к зданиям со стороны глухой противопожарной газонепроницаемой (в пределах примыкания ГРП) стены I типа."


Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Юрчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Августа 2013 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за ответы.
У меня высокое давление 2 ступени, я ставлю ШРП в соответствии с ТКП на наружной стене здания котельной и хочу выяснить следующее:
Нужен ли к ШРП устраивать специальный автомобильный подъезд ?
В соответствии в ТКП расстояние от дороги до ШРП 5м, но это 5 метров от проезжей транспортной дороги.
Просто если нужно делать подъезд, то надо дать задание генпланисту. Может этот подъезд и не нужен, но я раньше ставил отдельностоящее ШРП на расстоянии от проезжей дороги, рядом была автомобильная площадка (была площадка, служившая для хранения авто + она же служила подъездом к ШРП).

По поводу кронштейнов - я так понимаю, что можно приставить ШРП рядом с котельной на свой отдельный фундамент, и никаких кронштейнов не надо. И вполне возможно, что соприкасаться они между собой даже не будут, будет маленький зазорчик в 10-20 мм .

Каменщик (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Августа 2013 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

СНиП II-35-76 "Котельные установки":
"2.13. Проектами должна предусматриваться возможность подъезда автомобильного   транспорта к зданиям и сооружениям котельных и к оборудованию, устанавливаемому на открытых площадках.
Дороги для  автомобильного  транспорта, обеспечивающего  ведение  технологического   процесса, должны иметь усовершенствованные   капитальные покрытия."
В данном случае ШРП относится к котельной. Кроме того д.б. предусмотрена разворотная площадка или круговой объезд для пожарной машины.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Юрчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Августа 2013 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Оно!   [смех]
Огромное спасибо. [улыбка]

Каменщик (Минск, Беларусь)
Юрчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Августа 2013 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

При том хочу заметить, что проконсультировался с экспертом, и тот сказал - подъезд не надо, просто оставить место для обслуживания.

Каменщик (Минск, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Августа 2013 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

как тогда осуществить монтаж и установку ШРП, его обслуживание? С вертолёта что ли...

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Юрчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Августа 2013 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Ну бог его пойми.  [грусть]
У меня на данном объекте идет новое строительство, и пусть стреловой кран гуляет во время монтажа, как хочет. А в финальном решении просто оставить место для обслуживания (дверцы открыть, расход на счетчике глянуть).
С другой стороны, в случае замены ШРП на другое, демонтаж осуществить нельзя, так как не подъехать, либо через забор стреловым краном с требуемым вылетом поднять и погрузить на транспорт (только так, чтобы никто этого не видел).


Наверное, данное решение должен принимать все-таки генпланист. Раздел его, требования СНиПа надо выполнять.
Но и требование можно прочить так, что даже к дымососу необходим подъезд.

Каменщик (Минск, Беларусь)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Августа 2013 года, 21:33
(ссылка на это сообщение)

как тогда осуществить монтаж и установку ШРП, его обслуживание? С вертолёта что ли...

У нас так экономят деньги, что если даже запроектировать эту дорогу сомнительно, что ради ШРП ее кто-то будет делать.

? (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Августа 2013 года, 00:37
(ссылка на это сообщение)

Достаточно 1м перед шкафом для его обслуживания. Зачем к нему ездить? Там нет ничего такого, что нельзя было бы вручную вынести к автомобилю. А для гаечного ключа 1м достаточно.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Августа 2013 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)


У нас так экономят деньги, что если даже запроектировать эту дорогу сомнительно, что ради ШРП ее кто-то будет делать.

Дело не только в обслуживании и возможности монтажа оборудования ШРП и котельной (кстати как осуществить монтаж оборудования котельной (котлы, насосы, теплообменники и т.д.при отсутствии подъезда)). Должна быть предусмотрена возможность подъезда пожарной машины и разворотная площадка. Требования СНиП вполне оправданы.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Юрчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 08 Августа 2013 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Хотите верьте, хотите нет - но по телефону мне представители Белгазтехники сказали, что за проект ШРП надо будеть заплатить примерно 1 млн.  [шок]
Или я с кем-то не тем беседовал, или скоро у нас уже за теплообменники будут лаве просить.     

Каменщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1098, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines