Сообщение #1 : 05 Августа 2013 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые!
Имею техусловия на замену существующей ВЛ-10 кВ на кабельную линию 10 кВ, мощность 3 МВт. От существующей ВЛ есть несколько отпаек, все разбросаны на некоторых расстояниях. Вопрос такой: как их посадить на кабельную линию, посредством чего? Ведь нельзя же наверное просто ответвительные муфты ставить? В ТУ об этих потребителях ни слова, на мои вопросы отвечают "Сами выдайте проектные решения". Но объект бюджетный, городские сети, могу ли я сама какие-то РУ ставить?

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Августа 2013 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Да..."попали"...

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Августа 2013 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

У РАЙХЕМА вроде были тройниковые муфты...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Августа 2013 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

А что в цепочку их нельзы соединить? Ну будет явный перерасход кабеля...

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Августа 2013 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

А что в цепочку их нельзы соединить?

Так это не единичные потребители, уходят куда-то в жилой поселок.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Августа 2013 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

А ответвления от сущ ВЛ - ВЛ или КЛ или и то другое есть?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Августа 2013 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Все ответвления - ВЛ, в т.ч. и к трансформаторной подстанции.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Vadimovich 86
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Августа 2013 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Озвучьте сечения для кабеля и ответвлений, постараюсь помочь.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Petrov-Vodkin
****
Активный участник форумов

lep10.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Августа 2013 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

На вскидку, может  в месте ответвления КРУН поставить?

Инженер (Калуга, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Августа 2013 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Озвучьте сечения

Кабель АСБ 3х150, сечения отходящик ВЛ неведомы, в ТУ про них - ни слова.
в месте ответвления КРУН поставить

Одно КРУН на все четыре ответвления или на каждое по КРУНу?

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Октября 2013 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

Доложусь по существу вышеприведенного. Добилась от энергообеспечивающей организации, чтобы три отпайки перевели на другие фидеры, оставили одну отпайку-ВЛ на насосную станцию. Завела на нее кабель шлейфом и пошла себе кабелем до конечного пункта.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Октября 2013 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)


Завела на нее кабель шлейфом и пошла себе кабелем до конечного пункта.

шлейфом-значит без резания жил кабеля?

Проектировщик (Вологда, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Октября 2013 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

В моем понимании шлейфом, это не отпайкой от кабеля, а тем же самым кабелем привести на рубильник ВЛ и увести дальше. С разрезанием.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Октября 2013 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

рубильник - разъединитель на ВЛ 10 кВ?

Проектировщик (Вологда, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Октября 2013 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Да, он самый

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1197, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines