Прокладка СИП по фасаду жилых домов, прокладка кабеля в гофротрубе. Где это прописано?

Количество просмотров - 7868
(ссылка на эту тему)
Аленчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Августа 2013 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Занимаюсь реконструкцией ВЛ городских сетей 0,4кВ. Ввода в здания,установка счетчиков учета на фасадах жилых домов. Во многих проектах вижу СИП по фасаду ж/д до щитка со счетчиком и от щитка до ввода в дом прокладывают в гофротрубе. Где написано, что это необходимо? Пункт 2.1.75 ПУЭ? Защита от прикосновений?

Проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Августа 2013 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

А гофру сейчас суют везде, где надо и надо. В данном случае - не надо.
А от щитка учета до ввода в дом - лучше ВВГнг-LS...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Августа 2013 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Гофра в тренде просто))
Есть смысл в гофре прокладывать если окр. среда (воздух) содержит токопровод. пыль, и прочую ересь.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Аленчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Августа 2013 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.Гофра в тренде - я заметила))

Проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Августа 2013 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер, коллеги! Говорят СИП очень хорошо горит, да и гофра под действием дуги сгорит быстро, далее сайдинг или деревянное горючее покрытие на которое все это прилеплено ...ну и пожар. Кто его знает сгорят ли вставки на 250А на ТП?[непонятно] Лучше с крокодила в трубу с толщиной стенки, согласно таблице: СИП аллюминий 16мм2 - толщина стенки трубы 3.2 мм. лучше на держателях хотя бы на 30-50мм от стены, трубу заземлить.
Но лучше, что бы питающий кабель по фасаду был уже защищен автоматом, диффом, или УЗО с автоматом, до соприкосновения с горючим основанием.

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Никита - Ensto
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Августа 2013 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Говорят СИП очень хорошо горит

В исполнении "нг" (AsXSn) нужно прокладывать и вопрос решен.

лучше на держателях хотя бы на 30-50мм от стены

Прошу прощение за дилетантсво, но в украинском ПУЭ четко прописано расстояние до стен сооружений 60мм. В России нет на это нормы?

Специалист (Донецк, Украина)
Petrov-Vodkin
****
Активный участник форумов

lep10.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Августа 2013 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощение за дилетантсво, но в украинском ПУЭ четко прописано расстояние до стен сооружений 60мм. В России нет на это нормы?

Есть конечно:
Цитата
ПУЭ 7, 2.4.60
При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
... Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.


Просто Виктор Костров для трубы писал.
Хотя кому нафик далась его заземленная металлическая труба на держателях, когда одних держателей хватит с головой.

Гофру любят использовать, когда не хотят, чтобы СИП от стены выступал на эти 60 мм. Эстетика  [улыбка]

Инженер (Калуга, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1193, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines