Насосная станция серной кислоты. Нормативные документы по проектированию?

Количество просмотров - 4145
(ссылка на эту тему)
Оля 83
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Августа 2013 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Помогите найти нормы по вентиляции насосных станций серной кислоты (химической промышленности). Как именно должна осуществляться вентиляция в таких помещениях, нужно ли предусматривать аварийную вентиляцию? Какие кратности берутся для расчета объемов притока и вытяжки? Серная кислота техническая 98%, первичного облака не образует. Насосная станция работает периодически, объем помещения 206 м3. Отопление там делаю на +5.

Инженер-проектировщик (Балаково, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Августа 2013 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Таких норм не встречала, думаю можно почитать Хрюкин - Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений , там рассмотрены случаи для кислотных аккумуляторов.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Оля 83
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Августа 2013 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за книгу ,я ее прочитала ,но это не то. В моем случае серная кислота  в воздухе рабачей зоны при розливе не превышает ПДК. Значит мне считать вентиляцию по тепловыделениям от насосов. Это получается 3,5 кратность.

Инженер-проектировщик (Балаково, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Августа 2013 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

Ну если до ПДК рабочей зоны не надо разбавлять то выходит что расчет по теплу.
Увы, сама такого не делала.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Оля 83
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Августа 2013 года, 07:00
(ссылка на это сообщение)

Я сама первый раз делаю такой проект, а он еще и с экспертизой.

Инженер-проектировщик (Балаково, Россия)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Августа 2013 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

А к чему относится насосная? Может, посмотреть отраслевые нормы.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Августа 2013 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

ПБ 09-596-03 надо почитать.
Необходимость АВ задает технолог в своем задании, он же считает выброс.
И  меня терзают большие сомнения, что при розливе не будет превышен ПДК. При разрыве напорного трубопровода в воздухе будут не просто пары, а аэрозоль кислоты, пока не отключится насос она будет поступать в помещение под давлением. А чтоб превысить ПДК нужно выбросить в объем помещений 206 мг кислоты, это 0,206 г если что.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Оля 83
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Августа 2013 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Я этим сейчас озадачу технолога.

Инженер-проектировщик (Балаково, Россия)
Оля 83
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Августа 2013 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

А кратность воздухообмена мне какую взять?

Инженер-проектировщик (Балаково, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Августа 2013 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

Я бы задал 10+10АВ с удалением 1/3 из верхней зоны и 2/3 из нижней зоны.........но это мое мнение, основанное на опыте работы, а не на нормах.
Пусть технолог считает вредности. При нормальных условиях работы выделение кислоты может быть через негерметичность уплотнений, арматуры и фланцевых соединений. Авария это авария, она не рассчитывается, там уж как выбросит, так выбросит.

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1104, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines