Алюминиевый кабель АВВГнг-LS 5х35. Аргументы против применения его в жилом доме?

Количество просмотров - 3444
(ссылка на эту тему)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Августа 2013 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

 Господа, выручайте пожалуйста!!! На стадии рабочки заказчик требует замены кабеля стояка, питающего квартиры, с ВВГнг-LS 5х25 на АВВГнг-LS 5х35. ссылается на пункт ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более...
По потерям и кз алюминиевый кабель проходит. Но вот я как-то не очень хочу менять проектное решение, мне алюминий "не по душе". Везде при реконструкциях от алюминия избавляются, а тут наоборот в новье суют....
Помогите подобрать аргументы против алюминия. Дело горит.

Инженер (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Августа 2013 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

-перед "если" ставить "только" в норме ПУЭ для правильного понимания;
- в СП 31 написано гораздо более понятным языком  -  "14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ. Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм"; что такое "допускается" - см. определение ПУЭ;
- по данным ВНИИПО веротность возгораний от алюминиевых проводок выше медных (прибл в 11 раз) за счет более низкой температуры плавления алюминия при дуге;
- по европейским данным вероятность возгораний от алюминиевых проводок выше в 50 раз;
- по опыту эксплуатации контакты алюминиевых проводников чаще медных имеют отказы (недопустимые сопротивления-особенность окислительных и прочих  реакций металла);
- в Волгограде алюминия мало...
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Августа 2013 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

У них-то алюмиия как раз полно... [улыбка])

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Августа 2013 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

все детям, все )))
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Августа 2013 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

ой спасибо!
А еще страшилки какие-нибудь есть по этому поводу?

Инженер (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Августа 2013 года, 21:56
(ссылка на это сообщение)

монтажники сначала громко матерятся, а потом если повезет (им, неповезет проектанту) еще больно бьют за алюминевые кабели сечением 240 мм2 когда трубогибом их пытаются на полки уложить)))
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Августа 2013 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

в свое время удивил один финский кабель-вот уж где экономия: фазы алюминиевые, РЕ медь сечением эквивалентным половине фазы по алюминию-во уж где деньги считают. А мораль такова-РЕ проводники надежнее из меди, это даже финны знают). Дело в том, что в нормальном режиме токи через РЕ не текут, контакная оксидная пленка алюминия не пробивается, сопротивление растет-в итоге в пределе абзац...
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Августа 2013 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

ИMXO эта оговорка в пункте ПУЭ и СП только для удешевления электропроводки (для кабелей с большим сечением фазного провода).. Если заказчик решил, что так дешевле, его не переубедить. Про надежность и прочее у нас не думают.. точнее оно само так складывается по цепочке - от производителя продукции, до её эксплуатации.. тут не доложат, там не докрутят...
А при правильном монтаже контактные соединения алюминия не уступают медным! Сваркой, например! (видел в групповой сети старого жилого дома)

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Августа 2013 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

в свое время удивил один финский кабель-вот уж где экономия: фазы алюминиевые, РЕ медь сечением эквивалентным половине фазы по алюминию

сейчас в Европах другая экономия - РЕ проводник делают по сечению БОЛЬШЕ фазного на 30-50%!!! (снижение сопротивления = меньший потенциал на корпусе при пробое, меньше помех в сети)

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Августа 2013 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

это все гармоники [подмигиваю]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1178, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines