Сообщение #1 : 11 Августа 2013 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Кто-то когда-то не доделал монтаж скуд в новом офисе и все это повисло надолго не работая. Недавно всех это достало и решено было "добить" вопрос.
Имеем 8 контроллеров замка PERCo-CL201 на 4 двери (итого по 2 на каждую: вход и выход), контроллер PERCo-CT/L04 и замок электромеханический Шериф-3В.
Соединено это как показано на рисунке (для упрощения показано только соединение замка с 2-мя контроллерами на одной двери), однако не задействован фиолетовый кабель согласно официальной документации на PERCo-CL201. И все это работает так: срабатывает на карточку пропуска только один из контроллеров, то есть либо выпускает, либо впускает. В связи с чем вопросы:
-имел ли кто дело с Шериф-3В? это замок со строенной цепью искрозащиты?
-действительно ли можно не задействовать фиолетовый провод от PERCo-CL201?
-если приведенная схема подключения контроллеров, замка и блока питания корректна (в чем сомневаюсь, ибо, как мне кажется, не соблюдена полярность подключения), то почему так они так странно работают: либо работа на впуск, либо на выпуск?

p.s. из документации: "Если подключаемый замок не имеет встроенной цепи искрозащиты, или размагничивающей цепи, необходимо установить двунаправленный супрессор (VD1 на рисунке 5) на напряжение 15 - 18 вольт из комплекта поставки. Супрессор устанавливается в непосредственной близости от замка."
в подключении ни диодов, ни супрессоров замечено не было. Подозреваю, что замок подходит и без доп компонентов. В пн обращусь к официальным производителям.
scheme full.jpg
 
* scheme full.jpg
(101.21 Кб, 935x756)  [скачать]  [загрузок: 2571]
perco-scheme.jpg
 
* perco-scheme.jpg
(24.78 Кб, 474x475)  [скачать]  [загрузок: 2467]

? (Москва, Россия)
Vesago
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Августа 2013 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Замок нормально-открытый? Значит если нужно, чтобы два контроллера управляли одним замком, следует один сигнал замка посадить на питание (минус например), второй последовательно пропустить через реле обоих контроллеров (C-NC-C-NC) на питание (плюс). Таким образом, если хотя бы один контроллер сработает, он разомкнет реле и снимет питание с замка. Последний разблокируется. Шериф скорее всего не имеет встроенного диода - для подавления ЭДС самоиндукции параллельно обмотке подкиньте диод (FR157 например) катодом к плюсу.
Perekopsky
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Августа 2013 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Да, замок нормально открытый.
по поводу подключения: то есть должно быть так:

питание плюс - [+ замок -] - [NC-C] - [NC-C] - питание минус

? ("развернул" C-NC, тк по схеме вроде должно быть так...)

? (Москва, Россия)
Vesago
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Августа 2013 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Да так. Не имеет значения порядок C-NC. Это просто сухие контакты. Ну и прямо к проводам, что выходят из замка - диод.
Perekopsky
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Августа 2013 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы. После среды попробуем.

? (Москва, Россия)
Вольдемар
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2013 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Имеем 8 контроллеров замка PERCo-CL201 на 4 двери (итого по 2 на каждую: вход и выход), контроллер PERCo-CT/L04


Кто может подсказать по какой схеме надо подключить эти 8 контроллеров, чтобы PERCo-CT/L04 увидел их все, и в каком положении должны быть перемычки в блоке PERCo-CT/L04???

Техник-электрик (Тараз, Казахстан)
Gleb D
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Октября 2014 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Кто может подсказать по какой схеме надо подключить эти 8 контроллеров, чтобы PERCo-CT/L04 увидел их все, и в каком положении должны быть перемычки в блоке PERCo-CT/L04???


Так вы обратитесь с этим вопросом прямо в PERCo! Я даже не поленился телефончик у них скопировать: 8-800-775-37-05. Неужели не ответят?

Менеджер (Пенза, Россия)
Perekopsky
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Января 2015 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Решено уже год назад)

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1129, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines