Штыревые изоляторы на опорах ВЛ 6-10 кВ. Использование фарфоровых и стеклянных изоляторов?
|
Количество просмотров - 16876
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Сергей 59

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
До сих пор в большинстве проектов ВЛ 6-10 кВ применяют фарфоровые штыревые изоляторы. Кто объяснит, почему? Ведь по ПУЭ-7 и большинству стандартов и техполитик сетевых компаний не возбраняется стекло, причем оно однозначно требуется - на многоцепных опорах и в сложных условиях. Какие-то свои соображения по этому поводу изложил, но буду весьма признателен за инфо о Вашем мнении. Что сделать, чтобы стеклянные штыревые изоляторы применялись шире? ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
|
Ведущий специалист (Лыткарино, Россия)
|
|
|
Micky
|
При примененнии стеклянных изоляторов колпачок, который сделан из ПВХ или полиэтилена, под воздействием солнечного света, проникающего через изолятор, будет высыхать, разрушаться. соответственно, и изолятор на штыре будет шататься. поэтому только фарфор! Кстати, предваряя следующие вопросы, на изоляторах, которые монтируются без колпачков, тоже внутри ПВХ втулка.
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Mav
|
При примененнии стеклянных изоляторов колпачок, который сделан из ПВХ или полиэтилена, под воздействием солнечного света, проникающего через изолятор, будет высыхать, разрушаться. Откуда такие данные? Ультрафиолет через стекло не проходит.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Micky
|
от нашего начальника службы воздушных ЛЭП. Опыт, знаете ли. высыхают, это факт. сам видел. не знаю, под воздействием каких лучей, но высыхают. и рассыпаются
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Mav
|
Это ещё мало о чем говорит. В своё время эти колпачки КП-22 кто только не лепил... И из чего - один бог знает...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Micky
|
вот именно. и что получается лучше? использовать фарфоровые изоляторы (которые, кстати, при качественном монтаже служат очень долго) или надеяться на совесть производителей колпачков? выбирайте сами))
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Mav
|
Вам не встречались ЖБ стойки ВЛ 10 кВ, "прошитые" насквозь токами однофазного КЗ на землю? Что их срочно приходится менять? А проблемы с поиском данного КЗ на линии длиной 30-40 км? В то же время стеклянный изолятор просто рассыпется при пробое.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Micky
|
встречались. но это опять же результат некачественного монтажа. конечно, через 50 лет найти виновных нереально, но это не повод
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Mav
|
При чем здесь монтаж? При пробое фарфорового изолятора он остается как новенький, а стекло просто рассыпается. Всё сразу видно. Просто привыкли уже к фарфору на 6-10 кВ, инерция людская...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Micky
|
короче, и там и здесь недостатки. и спор бесконечный
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Mav
|
Да какие же у стекла недостатки? Одни достоинства. Не зря подвесные изоляторы практически все стеклянные.. Для линейной изоляции стекло однозначно лучше.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Micky
|
Да какие же у стекла недостатки? Одни достоинства. Не зря подвесные изоляторы практически все стеклянные.. Для линейной изоляции стекло однозначно лучше.
смотрите первые сообщения
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
У нас в РЭСе за то и невзлюбили в сое время стекляшки, что они рассыпаются при пробое))) Кстати в обсуждения как то умолчались полимерные изоляторы, если уж и обсуждать то уж всех в одной гребенке.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Micky
|
мы про штыревые говорим
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Брумбурум
|
Кстати некоторые разновидности полимерок имеют в конструктиве хомут для крепления на штыре. А я про какие? Глянте на ШПУ.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
|