beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кабинеты административного здания. Обязательно ли делать механическую систему вентиляции?

Количество просмотров - 4206
(ссылка на эту тему)
Николос
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Августа 2013 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите, обязательно ли необходимо делать механическую систему вентиляции для кабинетов администрации?

Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Августа 2013 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-3.02-209-2010 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ п.7.1.3-7.1.5

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Николос
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Августа 2013 года, 22:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Этот ТКП я знаю. Просто один эксперт пропускает с притоком через окна(форточки) лето-зима. А другой требует механическую вентиляцию. Я так понимаю, если в помещении есть окна, то приток естественный через окна, но это только в теплый период года. Следовательно, в холодный период года, необходима механическая вентиляция.

Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Августа 2013 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Можно и зимой, только надо увеличить нагрузку на систему отопления на подогрев холодного притока.
Но по уму работающая вентиляция лучше чем естественный приток через окна, потому что весь день с открытым окном сидеть не будут, кратковременное проветривание тоже не выход - окна то у нас сейчас все плотные.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Август 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Августа 2013 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

это извечный вопрос! если сказать заку, что с механикой для людей будет лучше но надо заплатить от 500 до 1000 т.рубл. я думаю он найдёт другого проектировщика. почему в жилых квартирах тогда без приточки? лучше если б однозначно написали в СП и тогда мнения и придумывания экспертов и проектировщиков не было.
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Августа 2013 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

если сказать заку, что с механикой для людей будет лучше но надо заплатить от 500 до 1000 т.рубл. я думаю он найдёт другого проектировщика

Скажите что если не сделать сразу то потом все равно придется что-то делать, так не проще ли предусмотреть заранее, чтоб продумать все на стадии проекта и избежать обилия наружных блоков кондиционеров наляпанных абы как по фасадам?

почему в жилых квартирах тогда без приточки?
Было бы хорошо, но во первых - дорогой нагрев приточного воздуха электричеством, а во-вторых будет сложно решить вопрос воздухозабора, точнее может быть сложно объяснить это архитекторам, которые не привыкли делать что-то неординарное если это не является их архитектурным творением.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Николос
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Августа 2013 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Сейчас в жилых домах для притока устанавливают регулируемые приточные клапана. Для кабинетов администрации я так понимаю однозначно необходимо делать механическую вентиляцию.

Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
ЗаВал
***
Куратор подраздела "Аспирация (пылеудаление)"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Августа 2013 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Полдела запроектировать и построить, надоть что б и работала еще... Вот и получается: либо неисправна, либо экономия ТЭР рулит (премия за нее полагается).

Инженер (Минск, Беларусь)
Август 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Августа 2013 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

проблем с нагревом притока для жилых не вижу-это только вопрос техники. если мы говорим про абк на промке или социалка то как правило она вообще всегда не работает. всё же это очень транное требование и поэтому неоднозначно прописанно. всё, что построенно при ссср на ве и пе и пока никто не умер. ну а вопрос слитов это уже совем другой вопрос.



непонятно опять же модульные здания максимум идут с ВЕ на васаде и при этом сертифициррованны по санитарке
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Августа 2013 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Для кабинетов администрации я так понимаю однозначно необходимо делать механическую вентиляцию.

всё, что построенно при ссср на ве и пе и пока никто не умер

При СССР не было компьютеров в офисах которые дают очень хорошие теплоизбытки.
Когда я была ещё молодым специалистом и чертила за кульманом то помню как мы умирали от жары летом-перед глазами сплошная пелена, естественная вентиляция опрокидывалась и дуло из вентканала в помещение, из кондиционеров были доступны только оконные Бакинцы и то только для руководства (ставились они как правило в нижней части окна и дули на этой высоте холодным воздухом, а потому пользовались ими не так часто).
Вы правы - никто не умер, поэтому сделать можно конечно по разному, можно строго соблюдая нормы, пройти экспертизу и считать что все хорошо, вот только какими словами потом будут ругать проектировщиков?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Август 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Августа 2013 года, 05:02
(ссылка на это сообщение)

вот так и мы проектируем: ...я помню как мне было жарко поэтому надо ставить! и в экспертизах пока ещё советские люди так же рассуждают. лучше бы в нормативке однозначно прописали и всё.
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Августа 2013 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

лучше бы в нормативке однозначно прописали и всё.

поддерживаю на 100%

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1088, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines