Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Повторное заземление нулевого провода, установка счётчиков?

Количество просмотров - 29637
(ссылка на эту тему)
Аленчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Августа 2013 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер! Реконструкция воздушки 0,4кВ, меняем опоры, СИП, устанавливаем счетчики на фасаде жилых домов (частная застройка). Подскажите пожалуйста.
1)Нужно ли делать повторное заземление нулевого провода на каждой опоре,от которой идет ввод в жилой дом. П.1.7.102 ПУЭ говорит об этом? И еще повторное заземление - это забивка вертикального электрода возле опоры с целью обеспечить сопротивление заземлителя менее 30 Ом,а не просто соединение нулевого провода и всех мет.-их частей арматуры с арматурой внутри ж/б стойки.Правильно я понимаю?
2)Касаемо установки счетчиков.Счетчики устанавливаются в пластиковые корпуса КДЕ-1 и КДЕ-3. По П.1.7.36 (также П.1.7.145) напряжение до счетчика должно сниматься со всех фаз,присоединяемых к счетчику. По идее нужно поставить до счетчика у однофазного потребителя двухполюсный автомат, с помощью которого можно будет одновременно разомкнуть фазу и ноль и заменить счетчик.НО! Так как с опоры приходит фаза и PEN(совмещенный), ставить автомат в цепь PEN нельзя (П.7.1.21). Как же правильно поступить? В примечании пишу,что разделение РЕ и N происходит во вводном устройстве жилого дома.Потому как в щите учета разделить мы их не можем,щит учета пластиковый и организовывать в нем шину РЕ и заземлять ее не нужно.
3)Правильно ли я ставлю АВ после счетчиков,необходимо же защитить кусок провода между щитом учета и ВУ жилого дома?
Чертежи приложены.
* Установка счетчиков.dwg
(158.58 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1045]

Проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Августа 2013 года, 03:46
(ссылка на это сообщение)

п.1 . правильно. п.2 правильно , но можно реализовать разделение N PE  в ЩУ. п.3 правильно.
- по схемам : увеличить номинал входного АВ ( или написать - используется как коммутационный аппарат без увеличения номинала), - заменить отходящую линию СИП на кабель.

Инженер (Омск, Россия)
Аленчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Августа 2013 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Августа 2013 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

п1. если для повторного, то сопротивление 10 ом. Для грозозащиты-30 ом.
Возможно соротивления арматуры будет достаточно для обеспечения соротивления - все зависит от сопротивления грунта.
Соединения всего и вся металла с арматурой-это так скажем часть ЗУ, ибо нижняя часть арматуры опоры крепиться к ЗУ.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Августа 2013 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

п1. если для повторного, то сопротивление 10 ом.

Это почему? п.1.7.103 гласит о 30 Ом каждого повторного заземления.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Августа 2013 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)


п1. если для повторного, то сопротивление 10 ом.

Это почему? п.1.7.103 гласит о 30 Ом каждого повторного заземления.

Да как всегда..поспешишь,людей насмешишь. Ошибся я...
Хотя тут можно немного поспорить,т.к. в п1.7.103 указано, что общее заземление растеканию заземлителей всех повторных заземлений должно быть 10 Ом. Если мы делаем отпайку от сущ. линии, кто его знает как там ее землили и мое мнение лучше на вводах выполить зу 10 Ом.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Августа 2013 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

п.3 По моему мнению наличие второго автомата после счетчика не обязательно, тем более, что на вводе ВРУ устанавливается автомат. Тем более, что наличие напруги со стороны потребителя вообще сомнительно...
:[улыбка] Я бы сэкономил..и засунул сип в счетчик. СЭ допускает провода сечением 1-7 мм, а СИП-4 2х16 - одна жила без изоляции 5,9 мм. Правда еще наверно всплывет вопрос пломбировки.
По чертежу-не указано монтаж чего выполняется ПВ1 6мм2. Я так понимаю-от автомата к счетчику? Так же на мой взгляд необходимо указать, что на счетчике существуют перемычки (см.стр 74 РЭ на счетчик), которые и образуют "цепи напряжения". Далее зажим ответвительный к чему на схеме подключения?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Августа 2013 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

По поводу п.2
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Странно все это, может разные ПУЭ читаем.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Августа 2013 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)


По поводу п.2
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

+1! [спасибо]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Августа 2013 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

По поводу схемы, рвите и фазу и ноль или сядете за не предумышленное убийство [улыбка]. Автомат после счетчика не нужен, прекрасно справится и вводной. С какой целью применен СИП после счетчика?

Ну а нарисовано все да, очень красиво [улыбка]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Аленчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Августа 2013 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

наличие второго автомата после счетчика не обязательно, тем более, что на вводе ВРУ устанавливается автомат.

Да,но я ж не знаю какое там расстояние от счетчика до вводного автомата во ВРУ ж/д.
СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий П.16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
П.16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки.
не указано монтаж чего выполняется ПВ1 6мм2. Я так понимаю-от автомата к счетчику?

Да,от автомата к счетчику
зажим ответвительный к чему на схеме подключения

не суть,где-то надо показать что они нужны

Проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Аленчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Августа 2013 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

По поводу п.2
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Читаем как раз одно и то же:)Вот же.Допускается отключить одновременно все проводники на вводе,при этом разделить PE и N нужно до  вводного защитно-коммутационного аппарата.

Проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Аленчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Августа 2013 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

По поводу схемы, рвите и фазу и ноль или сядете за не предумышленное убийство

Пожалуйста прошу с этого места поподробней))

Проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Аленчик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Августа 2013 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Все же не могу разобраться стоит ли делать ЗУ(с вертик.электродом) на каждой опоре с вводами и стоит ли рвать совмещенный PEN-проводник перед счетчиком...(Хм..( И почему все против СИПа от счетчика к сжимам У733? есть выбор между СИПом и ВВГнг-LS

Проектировщик (Ростов-на-Дону, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Августа 2013 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

1)Нужно ли делать повторное заземление нулевого провода на каждой опоре,от которой идет ввод в жилой дом. П.1.7.102 ПУЭ говорит об этом? И еще повторное заземление - это забивка вертикального электрода возле опоры с целью обеспечить сопротивление заземлителя менее 30 Ом,а не просто соединение нулевого провода и всех мет.-их частей арматуры с арматурой внутри ж/б стойки.Правильно я понимаю?

Следует забить заземлитель, приврить к нему заземляющий проводник, который присоединить к PEN-проводнику ВЛ.

2)Касаемо установки счетчиков.Счетчики устанавливаются в пластиковые корпуса КДЕ-1 и КДЕ-3. По П.1.7.36 (также П.1.7.145) напряжение до счетчика должно сниматься со всех фаз,присоединяемых к счетчику. По идее нужно поставить до счетчика у однофазного потребителя двухполюсный автомат, с помощью которого можно будет одновременно разомкнуть фазу и ноль и заменить счетчик.НО! Так как с опоры приходит фаза и PEN(совмещенный), ставить автомат в цепь PEN нельзя (П.7.1.21). Как же правильно поступить? В примечании пишу,что разделение РЕ и N происходит во вводном устройстве жилого дома.Потому как в щите учета разделить мы их не можем,щит учета пластиковый и организовывать в нем шину РЕ и заземлять ее не нужно.

Чтобы не нарушать требование о непрерывности цепи защитного проводника нужно:
1. PEN-проводник ответвления к вводу следует разделить на PE и N проводники перед двухполюсным или четырехполюсным АВ и однофзным или трехфазным счетчиком. Далее ответвление к дому выполнить трехжильныи или пятижильным кабелем эквивалентного сечения. Тогда его не нужно защищать вторым АВ. То есть разделение PEN-проводника будет выволнено на опоре (в щитке). Однако сети не будут систематически проверять качество контактов в месте разделения. То есть они облегчили себе жизнь (счетчик на опоре) за счет безопасности потребителей;
2. Электроустановки зданий выполнить с типом заземления системы ТТ. Однако при этом нужно переделать все ВРУ домов.

3)Правильно ли я ставлю АВ после счетчиков,необходимо же защитить кусок провода между щитом учета и ВУ жилого дома?

Все зависит от сечения проводников.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1176, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines