Сообщение #1 : 13 Августа 2013 года, 05:13
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
На ВЛ были уж очень короткие пролеты, 20-30 метров, ну наши хлопцы и не поставили парочку за ненадобностью, как теперь обосновать? Тех надзор вроде как и не против но требует чтобы мы какой нить документ изыскали, пролеты получились 40 и 60 метров, ВЛ проходит по тайге

Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Августа 2013 года, 06:23
(ссылка на это сообщение)

Это зависит от ветровых нагрузок и галоледа. Какой тип опор, провода какого сечения?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Umbro 18 Rus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Августа 2013 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

без напряжения и типа провода вам не кто помочь не сможет

Инженер (Ижевск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Августа 2013 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

6кВ, 70 провод, на одной широте с городом Ленск строительство

Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Августа 2013 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

тип опор какой, деревянные или жб?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Августа 2013 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

Опоры из гнутого профиля "ЭЛСИ"

Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Августа 2013 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Могу порекомендовать только Серия 3.407.2-181.09

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Августа 2013 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

и что там расстояния рекомендуемые указаны?

Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Августа 2013 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

ДА есть в зависимости от типа опоры и типа провода, АС , СИП.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Августа 2013 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! вот только чтото таки сразу найти ее не получается... ссылочки не найдется?

Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Августа 2013 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Я в нормаЦС видел. Сегодня пока некогда скопировать. Если завтра в pdf-е отправлю, пойдёт?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Августа 2013 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Ок!

Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Августа 2013 года, 03:49
(ссылка на это сообщение)

Отправляю 4-е файла по серии. Потом все нужно будет разархивировать.
* 09.part1.rar
(3906.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 48]

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Августа 2013 года, 03:50
(ссылка на это сообщение)

второй
* 09.part2.rar
(3906.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 27]

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Августа 2013 года, 03:50
(ссылка на это сообщение)

третий
* 09.part3.rar
(3906.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 22]

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1181, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines