beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Плавучая насосная станция. Как провести кабель до вагончика станции управления?

Количество просмотров - 3526
(ссылка на эту тему)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Августа 2013 года, 06:20
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики прошу помощи. На предприятии устанавливается плавучая насосная станция. На берегу ставлю вагончик станции управления. Как провести кабель до насосной станции? Перепад воды 12 метров. Типовые смотрел: на станции управления установлен шкаф управления (АВР с двумя вводами и на двигатели автомат+УПП), далее кабели распределения идут на клеммную коробку в насосной станции. У меня двигатели по 75 кВт, освещение, обогрев. Как в данном случае произвести подвод?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Августа 2013 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

У нас на разрезах тоже имелись и имеются плавучие насосные станции
Кабель подводили на перилах трапа на высоте не менее 1.5 м
Для этого предусмативали металлические стойки
Только желательно применить гибкий

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Августа 2013 года, 03:42
(ссылка на это сообщение)

Понятно, стойки учитывали в комплектах ТХ на трап, или в комплекте силового оборудования? Я так понимаю, на стойках (это наверное швеллер или двутавр) крепились полки и по ним прокладывали лотки для кабеля. Лотки закрытые брали? Если есть пример, в виде фото или чертежей буду рад если прикрепите к сообщению.

Ещё по поводу освещения. Напряжение 220 В (фаза-фаза) или можно (фаза-нуль)? Есть какие-нибудь документы по проектированию плавучих насосных станции. Карьер. Оборотное водоснабжение и пожарное от туда же.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Августа 2013 года, 04:01
(ссылка на это сообщение)

К великому сожалению,учитывали только прокат
Это было в Советское время лет25 назад и монтажники ,на мой взгляд, были достаточно грамотные
и не просили в проекте всякие установочные металлоконструкции
Важно было учесть металлопрокат в объемах и сметах
Ничего закрытого не было

Ещё по поводу освещения. Напряжение 220 В (фаза-фаза) или можно (фаза-нуль)?

Для питания освещения принимается специальный трансформатор 380/220 В
Насколько мне помнится есть ПБ для разрезов (угольных)

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Августа 2013 года, 04:29
(ссылка на это сообщение)

Типовые проекты смотре. В некоторых просто 220 В написано, в других 220 (фаза-фаза). Где бы нормативы посмотреть касаемо проектирования насосных станций?

По типовым также проектам на насосных станциях кроме центробежных насосов устанавливаются вакуум-насосы. Задание выдали без них. В каких случаях требуется установка вакуум-насосов, а в каких нет?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Августа 2013 года, 05:19
(ссылка на это сообщение)

Типовые проекты смотре. В некоторых просто 220 В написано, в других 220 (фаза-фаза). Где бы нормативы посмотреть касаемо проектирования насосных станций?

Рекомендую посмотреть ПБ 3-498-02"Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых "
Эти правила есть в NormacS
485. Для осветительных сетей на объекте открытых горных работ,а также стационарных световых точек на передвижных машинах,механизмах и агрегатах должна применяться
электрическая система с изолированной нейтралью при линейном напряжении не
выше 220 В
Наличие реле утечки обязательно

В каких случаях требуется установка вакуум-насосов, а в каких нет?

Вакуум-насосы устанавливаются для заливки перед пуском перекачивающих насосов
Это должны учитывать только технологи

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Августа 2013 года, 06:04
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Августа 2013 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Ещё один вопрос: если плавучая насосная станция будет перемещаться вдоль берега, как учитывается запас кабеля? Перепад между зимним и летним периодом воды составляет 12 метров.
К насосная станции кабели силовые подходят от щитовой установленной на берегу. Проложил эстакаду до берега с лотками до наибольшего уровня воды, а вот дальше как лучше решить прокладку кабеля?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Августа 2013 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Наличие реле утечки обязательно

Насколько мне известно,что есть КТП с реле утечки

Ещё один вопрос: если плавучая насосная станция будет перемещаться вдоль берега, как учитывается запас кабеля? Перепад между зимним и летним периодом воды составляет 12 метров.

А что насосная станция с круглогодичным периодом?

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Августа 2013 года, 03:51
(ссылка на это сообщение)

Насколько мне известно,что есть КТП с реле утечки
Питание будет производиться не от КТП, а от ДЭС-ки. Т.е. от ДЭС идёт ВЛ-0,4 кВ (двухцепная и две параллельные линии, т.к. 1 категория), затем на берегу ставлю павильон с электрощитовой. От электрощитовой все кабели идут на освещение и двигатели.
А что насосная станция с круглогодичным периодом?
Да с круглосуточным периодом.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Августа 2013 года, 03:59
(ссылка на это сообщение)

Питание будет производиться не от КТП, а от ДЭС-ки. Т.е. от ДЭС идёт ВЛ-0,4 кВ (двухцепная и две параллельные линии, т.к. 1 категория), затем на берегу ставлю павильон с электрощитовой. От электрощитовой все кабели идут на освещение и двигатели

Сеть должна быть с изолированной нейтралью и обязательно с реле утечки
А для электроосвещения необходимо предусмотретьь трансформатор 380/220 В тоже с изолированной нейтралью  и тоже с реле утечки
Удачи!



Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Августа 2013 года, 04:55
(ссылка на это сообщение)

Я в принципе так и сделал. Теперь проблема провести питание от вагончика с электрошкафами до насосной станции. Там уровень воды же меняется (12 метров), как лучше для эксплуатации сделать? Бросить же кабель по земле не могу.

Для защиты от утечки взял АРГУС-380-127. Будет установлен в щите АВР (один) и Щите силовом (второй).

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Августа 2013 года, 06:50
(ссылка на это сообщение)

Бросить же кабель по земле не могу

Но там же должен быть ТРАП

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1193, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных