26 Мая 2007 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.

  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.

Samostatný projektant (Brno, Česko)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #631 : 31 Января 2022 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые, Коллеги!
Вашему вниманию представляю схемы электрические принципиальные и монтажные символы
ркле промежуточных одного из отечественных производителей Line Energy
Если булут вопросы, охотно отвечу
* RP.rar
(140.51 Кб)  [скачать]  [загрузок: 339]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #632 : 16 Марта 2022 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

При этом прикрепляю отредактированные файлы схем электрических принципиальных и монтажных символов
одной из модфикаций реле промежуточных отечественного производителя Курского электроаппаратного завода
* 55_dwg.rar
(291.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 269]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #633 : 20 Марта 2022 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

Зеленый вариант Реле более ГОСТовский, чем черный
55.jpg
 
* 55.jpg
(1550.54 Кб, 5214x5214)  [скачать]  [загрузок: 3010]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #634 : 22 Марта 2022 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)


Зеленый вариант Реле более ГОСТовский, чем черный

Весьма благодарен за свой предложенный вариант изображения переключающего контакта
Но даже в ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015  "Графические символы для схем" отсутствуют всякие " загогулины"
и окружности
Откуда эти окружности взяли?

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #635 : 22 Марта 2022 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)



Зеленый вариант Реле более ГОСТовский, чем черный

Весьма благодарен за свой предложенный вариант изображения переключающего контакта
Но даже в ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015  "Графические символы для схем" отсутствуют всякие " загогулины"
и окружности
Откуда эти окружности взяли?



Эти окружности, приведенные в конкретном примере, являются строгим соблюдением ГОСТ 2.709-89 п. 4.4. При черчении схемы с использованием данного блока "концевые точки элементов" (катушки и контактов) легко и быстро наносятся или удаляются (в зависимости от требований проверяющих инстанций по соблюдению данного ГОСТа ЕСКД).

? (Санкт-Петербург, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #636 : 22 Марта 2022 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)




Зеленый вариант Реле более ГОСТовский, чем черный

Весьма благодарен за свой предложенный вариант изображения переключающего контакта
Но даже в ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015  "Графические символы для схем" отсутствуют всякие " загогулины"
и окружности
Откуда эти окружности взяли?



Эти окружности, приведенные в конкретном примере, являются строгим соблюдением ГОСТ 2.709-89 п. 4.4. При черчении схемы с использованием данного блока "концевые точки элементов" (катушки и контактов) легко и быстро наносятся или удаляются (в зависимости от требований проверяющих инстанций по соблюдению данного ГОСТа ЕСКД).

Вы не так поняли. Окружностями  в используемой мной программе САПР-НКУ указывают только заводские зажимы аппаратов и никаких дополнительных окружностей для аппарата не наносят
Дополнительно рекомендую смотреть в этом же ГОСТ черт. 6
При этом прикрепляю монтажные символы реле промежуточные Finder
 
* FINDER1.dwg
(141.64 Кб)  [скачать]  [загрузок: 323]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #637 : 24 Марта 2022 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)


Зеленый вариант Реле более ГОСТовский, чем черный
Монтажный символ разработан по аналогии примера 4.30, 4.31   " Инструкции. Электрические аппараты и приборы.  Монтажные символы " ОЛХ.684.009-82
Разработана ВНИИР г Чебоксары - закнодателем в бывшем министерстве электротехнической промышленности СССР
Эта инструкция является обязательной для всех придприятий изготовителей щитов НКУ и ее никто не отменял и не собирается отменять






Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Ksarrik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #638 : 19 Апреля 2022 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектировщики. Хочу представить вам свою разработку: приложение калькулятор по расчету токов короткого замыкания-SCCCalculate. Приложение имеет drag and drop интерфейс, поддерживает возможность добавлять свое оборудование. Когда я работал проектировщиком расчет токов кз было одним из самых мной нелюбимых занятий. Хочу понять насколько востребовано подобное приложение и стоит ли его развивать дальше. Сейчас оно поддерживает расчет токов кз до 110кВ, и вывод результатов расчета в консоль приложения. В будущем, если люди будут пользоваться, возможно буду расширять функционал, добавлю экспорт в dxf и другие форматы и тд, может какие-то новые функции будут платными.
Приложение сейчас полностью бесплатно, вирусов и вредоносного ПО нет.
Системные требования: Операционная система Windows, программная платформа .NET Framework 4.8
Скачать можно по ссылке: https://soft-for-engineer.ru/DownloadFiles/GetFile/SCCCalculate_installer
Руководство пользователя:     https://soft-for-engineer.ru/DownloadFiles/GetFile/SCCCalculate_userManual
Возможно кому-то будет интересны другие приложения на сайте   https://soft-for-engineer.ru
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #639 : 19 Апреля 2022 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

почему такое ограничение 110 кВ?
ГОСТ разграничивает расчет до 1 кВ и выше. 110 кВ нигде отдельно не выделяется.
Ksarrik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #640 : 19 Апреля 2022 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Я в основу методик расчета использовал справочники Круповича и Беляева. У Круповича расчет 110 и 220кВ выделен в отдельный пункт, я в него не вникал, и те тонкости какие там описаны не учитывал, поэтому и написал что до 110кВ не вникая. Там описано что на высоких напряжениях распространены две фазы на землю замыкания и однофазные. Мое приложение считает однофазные замыкания на землю только для напряжения меньше 1кВ. Если считать трехфазные и двухфазные замыкания, то я думаю ограничения нет.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #641 : 20 Апреля 2022 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

ну довольно странная тогда получается программа, разве что прикинуть на коленке оценочные значения (но не рассчитать) токов некоторых схем. еще надо иметь ввиду закольцованность сетей 110 кВ, их программа не берет, значит только некоторые частные случаи считает.
про 0.4 кВ в программе не могу сказать, но и там в расчетах тоже тонкостей полно, как они учитываются в программе пока не ясно.
а так интерфейс вроде удобный.
Sigizmund 888
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #642 : 22 Апреля 2022 года, 17:35
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго здравия. Может быть есть  кого-нибудь монтажная схема щита распределительного силового с ВА88 и ПМЛ, со всеми размерами. Курсовую дописываю по монтажу пускорегулирующей аппаратуры. Буду признателен за любую информацию.
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #643 : 22 Апреля 2022 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго здравия. Может быть есть  кого-нибудь монтажная схема щита распределительного силового с ВА88 и ПМЛ, со всеми размерами. Курсовую дописываю по монтажу пускорегулирующей аппаратуры. Буду признателен за любую информацию.


Уважаемый студент!
Не совсем коректный вопрос задан
Тебе по всей видимости необходим чертеж общего вила щита распределительного
Такие щиты индивидуальные и должны содержать аппараты с конкретными техническиими данными и
в каком количестве
Для сведения сообщаю , что схема электрическая соединений щита ранее носила название
Монтажная схема

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Sigizmund 888
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #644 : 22 Апреля 2022 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)


Всем доброго здравия. Может быть есть  кого-нибудь монтажная схема щита распределительного силового с ВА88 и ПМЛ, со всеми размерами. Курсовую дописываю по монтажу пускорегулирующей аппаратуры. Буду признателен за любую информацию.


Уважаемый студент!
Не совсем коректный вопрос задан
Тебе по всей видимости необходим чертеж общего вила щита распределительного
Такие щиты индивидуальные и должны содержать аппараты с конкретными техническиими данными и
в каком количестве
Для сведения сообщаю , что схема электрическая соединений щита ранее носила название
Монтажная схема

Да, вы правы. Написал в лс
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #645 : 27 Мая 2022 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

При этом прикладываю всю линейку реле промежуточных серии OptiRel G RP55 в Автокадовском формате производства Курского электроаппаратного завода (РОССИЯ) для схем электрических принципиальных,
включая монтажные символы
* RP55.rar
(5149.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 150]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Страниц: 1 ... 40 41 42 [43] 44 45 46 ... 51   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Posetitel
Вчера в 23:03

автор: Антон2811
Вчера в 13:38

Вчера в 13:24

автор: Zve 1
Вчера в 13:03

автор: Mav
22 Ноября 2024 года, 18:07

автор: Mav
22 Ноября 2024 года, 17:45

автор: ПТЗ
22 Ноября 2024 года, 16:14

автор: Ingenеr 2017
22 Ноября 2024 года, 13:02

автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 10:11

автор: Imp
21 Ноября 2024 года, 13:09

21 Ноября 2024 года, 06:50

автор: Neznaika
20 Ноября 2024 года, 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 220, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
RonaldCahHL, mastaq, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines