beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление опоры ВЛИ-0,38 кВ. Расчёт полного сопротивления растекания электрического тока?

Количество просмотров - 15257
(ссылка на эту тему)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Августа 2013 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, как рассчитать полное сопротивление если учесть еще выпуск стойки как показано на чертеже, сопротивление вертикального заземлителя рассчитать получилось приложил формулу, а как учесть остальное
ρ – удельное сопротивление грунта (Ом*м)
L – длина заземлителя (м)
d – диаметр заземлителя (м)
T - заглубление заземлителя (расстояние от поверхности земли до середины заземлителя) (м)
* РАСЧЕТ заземления 0,38кВ.xlsx
(10.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 426]
* ЗАЗЕМЛЕНИЕ.dwg
(120.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 710]
formula_rascheta_zazemleniya_modulnogo.jpg
 
* formula_rascheta_zazemleniya_modulnogo.jpg
(4.34 Кб, 265x45)  [скачать]  [загрузок: 2132]

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Августа 2013 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

А что, проектировщику делать больше нечего стало?
Всё уже давно посчитано и оформлено в типовой проект 3.407-150.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Августа 2013 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Все равно хотелось бы узнать если заземлить как показано на чертеже можно ли добиться 30 Ом

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Августа 2013 года, 07:38
(ссылка на это сообщение)

Сколько получилось "..Ом" - можно узнать измерив значение приборами.

Инженер (Омск, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Августа 2013 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)


Все равно хотелось бы узнать если заземлить как показано на чертеже можно ли добиться 30 Ом

Еще б чертеж сохраняли в приемлемой версии автокада....например в 2010

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Августа 2013 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

Исправил чертеж в 2010, интересует расчет. Как наш мастер говорит в свое время измеряли 30 и меньше Ом получалось,.
* ЗАЗЕМЛЕНИЕ.dwg
(120.7 Кб)  [скачать]  [загрузок: 470]

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Августа 2013 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Непонятно следующее:
1. Зачем отгибать вниз существующий выпуск на опоре? И как и куда вы его заглубите ниже комля опоры?
2. Для чего делать дополнительный спуск снаружи опоры, если у Вас на ней нет разрядников?
3. Почему вертикальный заземлитель диаметром 14 мм?
в свое время измеряли 30 и меньше Ом получалось

Всё зависит от грунтов.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Августа 2013 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

1. Выпуск не отогнут он так и зарывается, изображено некоректно.
2. Опуск по опоре сам не знаю, но у нас так всегда делают (не доверяют опоре наверно)
3. Этого тоже не знаю, так уж делают

Немогли бы вы скинуть чертеж как правильно заземлить опору ВЛИ 0,4кВ, с удельным сопротивлением грунта 100 Ом*м. В типовике 3.407-150 с одним электродом аш на 5 м заглублять так ли надо?
Заземление.jpg
 
* Заземление.jpg
(148.79 Кб, 1024x782)  [скачать]  [загрузок: 1951]

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Августа 2013 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Вот как нарисовано в типовом, так и закладывай.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Августа 2013 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, как расчитать полное сопротивление если учесть еще выпуск стойки как показано на чертеже, сопротивление вертикального заземлителия расчитать получилось приложил формулу, а как учесть остальное

У Вас ошибка, неправильно перевели мм в метры: 1м=100 см, 1 см=10 мм., соответственно 1 м=100х10=1000 мм.
14/1000=0,014 м.
При этом ваши расчеты умещаются в 32,7 Ом. Я их не проверял, в вашем файле ниже загнал формулу с нуля, у меня получилось 32,56 Ом. По расчетам, при увеличении длинны электрода на полметра (3,5 м) ЗУ проходит в 30 Ом.
Учесть выпуск опоры думаю можно посчитать как параллельные сопротивления,т.е. так же вычислить сопротивление выпуска погруженного в землю.
НО, будите на экспертизе могут придраться, так что Mav прав, лучше не изобретать велосипед.
34567.jpg
 
* 34567.jpg
(31.77 Кб, 822x179)  [скачать]  [загрузок: 1869]
* РАСЧЕТ заземления 0,38кВ.xlsx
(10.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 281]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Августа 2013 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, со всем разобрался. Как я понял в принципе с удельным сопротивлением грунта 100 можно брать длинну электрода - 3,5м, диаметр электрода - 12мм соединить его с нижним выпуском, заглубить на 0,5м, вставить расчет в проект и вопросов быть не должно. Тем более на деле, 3метрового одного электрода достаточно если померить (в 30 Ом как раз укладывается).

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Августа 2013 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)


Спасибо, со всем разобрался. Как я понял в принципе с удельным сопротивлением грунта 100 можно брать длинну электрода - 3,5м, диаметр электрода - 12мм соединить его с нижним выпуском, заглубить на 0,5м, вставить расчет в проект и вопросов быть не должно. Тем более на деле, 3метрового одного электрода достаточно если померить (в 30 Ом как раз укладывается).

Собственно так и делается, но вы ж пошли собственным путем-отдельный спуск. Только по поводу 12 мм электрода-посмотрите технический циркуляр № 11/2006 ассоциации Росэлектромонтаж, там приведены минимальные рекомендуемые размеры электродов для вертикальной и горизонтальной укладки в грунте. Циркуляр уже выкладывали на этом форуме, поиском найдете.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Августа 2013 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

По поводу отдельного спуска, он делается как я узнал для удобства крепежа заземления. И по циркуляру проходит. В итоге получается вот такая картина
* ЗАЗЕМЛЕНИЕ.dwg
(256.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 352]

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Августа 2013 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

По поводу отдельного спуска, он делается как я узнал для удобства крепежа заземления.

1. За чей счёт такие "удобства"?
2. Про вертикальный заземляющий электрод Вам уже писали: по ПУЭ Ф16 мм, по ТЦ - Ф18 мм, у Вас же до сих пор Ф12 мм...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексей Safronov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Августа 2013 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Заказчики не против, всегда опуск делали по опоре.
* ЗАЗЕМЛЕНИЕ.dwg
(280 Кб)  [скачать]  [загрузок: 278]

Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1105, пользователей - 7