Сообщение #1 : 16 Августа 2013 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Имеется существующая подстанция 110/10, 2 трансформатора по 25 000. Среди прочего в техническом задании сказано - "Проверить заземляющее устройство ПС с соблюдением требований нормативной документации. При необходимости запроектировать переустройство заземляющего устройства ПС."  запрашиваем у заказчика:
-  протокол замеров сопротивления расстекания ЗУ ПС;                                                 
-  протокол замеров металлических связей ЗУ;
-  протокол выборочного вскрытия ЗУ для определения величины коррозии металлических частей ЗУ.
Вопрос: нормативный документ (ты) который бы определял условия замены заземляющего устройства.

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Августа 2013 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ЗУ проектируется как новое в случаях:
- отсутствия единой конструкции ЗУ на ОРУ или ПС (выполнено ло-
кальное заземление каждого оборудования);
- коррозионного износа горизонтальных заземлителей с потерей более
50 % сечения и не проходящих по условиям термической стойкости.
Демонтаж элементов существующего ЗУ не предусматривается.

Скачать

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Августа 2013 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Может применить. "Инструкция по устройству молниезащиты зданий сооружений и промышленных коммуникаций". Пораженные коррозией заземлители и токоотводы при уменьшении их площади поперечного сечения более чем на 25% должны быть заменены. (СО -153 3421.122-2003).

Инженер (Омск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Августа 2013 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

По сути стандарты ФСК и есть переписанное с нормативных докум, ПУЭ

Методика по проверке ЗУ

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Августа 2013 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: нормативный документ (ты) который бы определял условия замены заземляющего устройства.

У эксплуатации есть такой документ, которым они руководствуются:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
РД 153-34.0-20.525-00


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Августа 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за ответы, все очень пригодилось

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2013 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Ввод заземляющего устройства в эксплуатацию
* Фрагмент.shs
(3534.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 33]

Инженер (Омск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Сентября 2013 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Чем открыть формат shs?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1193, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines