beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проверка заземляющего устройства реконструируемой подстанции. Необходимость переустройства

Количество просмотров - 2242
(ссылка на эту тему)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Августа 2013 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Имеется существующая подстанция 110/10, 2 трансформатора по 25 000. Среди прочего в техническом задании сказано - "Проверить заземляющее устройство ПС с соблюдением требований нормативной документации. При необходимости запроектировать переустройство заземляющего устройства ПС."  запрашиваем у заказчика:
-  протокол замеров сопротивления расстекания ЗУ ПС;                                                 
-  протокол замеров металлических связей ЗУ;
-  протокол выборочного вскрытия ЗУ для определения величины коррозии металлических частей ЗУ.
Вопрос: нормативный документ (ты) который бы определял условия замены заземляющего устройства.

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Августа 2013 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ЗУ проектируется как новое в случаях:
- отсутствия единой конструкции ЗУ на ОРУ или ПС (выполнено ло-
кальное заземление каждого оборудования);
- коррозионного износа горизонтальных заземлителей с потерей более
50 % сечения и не проходящих по условиям термической стойкости.
Демонтаж элементов существующего ЗУ не предусматривается.

Скачать

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Августа 2013 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Может применить. "Инструкция по устройству молниезащиты зданий сооружений и промышленных коммуникаций". Пораженные коррозией заземлители и токоотводы при уменьшении их площади поперечного сечения более чем на 25% должны быть заменены. (СО -153 3421.122-2003).

Инженер (Омск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Августа 2013 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

По сути стандарты ФСК и есть переписанное с нормативных докум, ПУЭ

Методика по проверке ЗУ

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 16 Августа 2013 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: нормативный документ (ты) который бы определял условия замены заземляющего устройства.

У эксплуатации есть такой документ, которым они руководствуются:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
РД 153-34.0-20.525-00


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Августа 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за ответы, все очень пригодилось

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Сентября 2013 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Ввод заземляющего устройства в эксплуатацию
* Фрагмент.shs
(3534.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 33]

Инженер (Омск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Сентября 2013 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Чем открыть формат shs?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1603, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines