beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Цифровой выход контроллера с открытым коллектором и выход с реле. Принципиальные отличия?

Количество просмотров - 6925
(ссылка на эту тему)
Mr. Kolya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Августа 2013 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, основные отличия цифрового выхода контроллера с открытым коллектором и выхода с реле.
В чем принципиальные отличия?  [улыбка]

Проектировщик (Москва, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Августа 2013 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

В чем принципиальные отличия?

"с открытым коллектором"- это транзистор;
"реле"- это реле...

? (Вильнюс, Литва)
Госсть
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Августа 2013 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Выход с открытым коллектором может работать только в цепях постоянного тока и, в большинстве контроллеров, только с номинальным напряжением 24 В. Но он более быстродейстующий и отсутствует ограничение по к-ву переключений.

Релейный контакт может работать как с постоянным, так и с переменным напряжением в более широких пределах значений коммутируемых напряжений (надо смотреть конкретную модель контроллера), но есть ограниченный ресурс по к-ву переключений. Особенно нежелательна работа на индуктивную нагрузку постоянного тока.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Mr. Kolya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Августа 2013 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)


Выход с открытым коллектором может работать только в цепях постоянного тока и, в большинстве контроллеров, только с номинальным напряжением 24 В. Но он более быстродейстующий и отсутствует ограничение по к-ву переключений.

Релейный контакт может работать как с постоянным, так и с переменным напряжением в более широких пределах значений коммутируемых напряжений (надо смотреть конкретную модель контроллера), но есть ограниченный ресурс по к-ву переключений. Особенно нежелательна работа на индуктивную нагрузку постоянного тока.


Понятно. т.е. когда произойдет выроботка по кол-ву переключений, контроллер подлежит замене?

Конкретный контроллер: modu525 + расширители к нему modu550 (реле)  и modu551 (коллектор). оборудование Sauter: http://www.uniservice.ru/pds/pdse/navie/92e.html



В чем принципиальные отличия?

"с открытым коллектором"- это транзистор;
"реле"- это реле...


хе)) впредь буду более подробно и понятно формулировать свои вопросы))  :[улыбка]

Проектировщик (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Августа 2013 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)


Понятно. т.е. когда произойдет выроботка по кол-ву переключений, контроллер подлежит замене?

Производитель указывает гарантируемое к-во переключений, реально контроллер может работать и дольше, но вот применять изделия надо конечно не превышая заданные производителем ограничения.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Ольдермен
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Мая 2014 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)


Выход с открытым коллектором может работать только в цепях постоянного тока и, в большинстве контроллеров, только с номинальным напряжением 24 В. Но он более быстродейстующий и отсутствует ограничение по к-ву переключений.


Номинальное напряжение зависит от транзистора, стоящего на выходе. Опять же, никто не мешает повесить внешнее реле к выходу с ОК, правда это уже "самопал".
Еще пара важных отличий:
1) реле обеспечивает гальваническую развязку коммутируемых цепей от контроллера, часто это принципиальный момент.
2) реле замыкает или размыкает 2 цепи между собой, а выход с ОК выдает "-" питания (землю, ноль, в зависимости от контекста) постоянного тока, либо обрывает цепь.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1115, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Димитрий Р., Ogurcofff, Ernaton, Electrik 1998, РоманC, Horizont, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines