Опуск от молниеотвода здания. Как скрыто выполнить токоведущие шины молниезащиты?

Количество просмотров - 17333
(ссылка на эту тему)
Геркон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Ноября 2008 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, можно ли от молниеприемника опуски делать в лифтовой шахте? Было бы гораздо красивее чем по фасаду? Есть запрещающие нормативы или запрещением служит то, что в РД по молниезащите идет упоминание только опусков по стене?
В общем сам почти уверен, что нельзя, но надежда теплится в душе [улыбка]
ZoloS 9479
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Ноября 2008 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила устройства электроустановок.Электрооборудование специальных установок (Украина)
7.3.7. Применение металлических направляющих кабины и противовесов в качестве токоведущих молниезащиты, радиостояков и антенн не разрешается. Во всех помещениях лифта и шахты не разрешается прокладка токопроводов для указанных целей.
В Беларуси думаю тож есть аналог такого норматива

Инженер-электрик (Николаев, Украина)
Геркон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Ноября 2008 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

не разрешается

ZoloS9479, спасибо. Хоть норматив и Украинский, но в силу схожести нормативов наших стран можно принять как решение вопроса. Жаль конечно, придется фасад использовать.
Гипро-зов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Ноября 2008 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Мне интересно а почему так, почему нельзя? Может из-за затруднений с визуальным контролем целостности? Ведь при прокладке по фасаду эту полосу тоже вроде нельзя прятать под утеплитель или трукатурку.

Инженер (Гродно, Беларусь)
ZoloS 9479
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Ноября 2008 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

Гипро_зов, я думаю все таки не

из-за затруднений с визуальным контролем целостности
а во избежании наводок на объекты внутри зданий, того же лифта. Расчет допустимых расстояний см. Защита жилых домов и произв. сооружений от молнии. В.П. Ларионов. 1974. стр. 31
+МЗ строит.объектов.Токоотводы и заземляющие проводники_А.Сова.:
* LP_down_conductors.pdf
(640.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 638]

Инженер-электрик (Николаев, Украина)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Ноября 2008 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

 Уважаемые коллеги, молниеотвод в виде кабеля производит компания "Эрико", однако проводить данный кабель внутри здания надо избегая кабелей эл.питания. При монтаже Активной молниезащиты в аэропорту г.Риги (Латвия) данный кабель пропустили внутри одной из опорных колонн зала ожидания.Он использовался во всех американских небоскребах.Хозяева башен "Близнецов" на Манхеттене не потерпели бы какой-то "ржавой сопли" на фасаде здания из стекла и алюминевого профиля.
Купить можно вот тут : www.zazemlenie.by
А посмотреть его можно здесь:
http://proektant.org/catalogs/01500_Erico.pdf
* LT1117.pdf
(809.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 896]
* lowerterm.pdf
(483.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 443]
* upperterm.pdf
(337.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 401]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Гном
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Ноября 2008 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

Желиговский, уважаемый, а можете ли Вы привети нормативные документы (хотя бы европейские или американские), которые регламентируют устройство таких внутренних молниеотводов в зданиях? Может что-то есть в российских нормах, ведь там таких шикарных объектов строится больше? Может какие-то объекты с применением таких каблей-молниеотводов уже реализованы в Беларуси?
Ведь действительно шина по фасаду пожалуй применима только для бюджетного и гражданского домостроения. Если фасад из стекла, то как минимум эту шину надо прятать под стекло. К сожалению я сам не сталкивался с такими представительными зданиями [грусть]

Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Геркон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Ноября 2008 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Ничего себе тема свернула, у меня не такое здание, гораздо попроще. В моем случае нет стеклянных фасадов, поэтому буду делать по старинке.
Стало интересно, как же для рассматриваемых зданий делают молниезащиту?!
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Апреля 2011 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, а можно ли опуски молниезащиты спрятать за вентилируемый фасад здания?

Инженер (Тюмень, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Апреля 2011 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

"Прячь" , где хочешь - согласно НД, места соединений должны быть доступны для осмотра.

Инженер (Омск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Апреля 2011 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Вертилируемые  фасады, стекло...., так это всё крепится на металлических конструкциях! Почемы Вы их неиспользуете в качестве элементов молниезащитыв (в т.ч. и спусков) первую очередь! [непонятно]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Апреля 2011 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Да как-то спокойнее, когда сделал все по правилам и спится лучше... [подмигиваю]

Инженер (Тюмень, Россия)
Glav Puh
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Июля 2013 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

давно этот вопрос интересовал - сегодня наше такой вот документ:
"ИНСТРУКЦИЯ по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства" РМ-2798 Выпуск 1, 2000г.
Читаем: "п.2.32. Для устройства молниезащиты зданий следует, как правило, использовать металлические каркасы строительных конструкций фундаментов зданий (плиты, колонны, ростверки и т.д.). Опуск токоотвода молниезащиты к очагу заземления в зданиях с лифтами рекомендуется осуществлять по стене внутри лифтовой шахты."

То, есть Московское правительство рекомендует по стенам лифтовой шахты делать токоотводы.

Такое решение мне пришлось применить несколько лет назад на одном из офисных высотных зданий в Тольятти. На момент выдачи рабочей документации больше половины фасада было облицовано Алюкобондом. Решение по опуску круглой стали 8мм по фасадам естественно никого уже не устраивало (экспертизу прошло именно это решение). Красивые медные или оцинкованные токоотводы показались Заказчику дороговаты.

Увязал все элементы с кровли, сделал 4 ввода в машотделение и по 2м шахтам ( всего их было три) опустил по 2 токотвода круг 8мм по противоположным стенам. в Подвале по потолку полосой 4х25 вывел на 4 стороны к наружному контуру заземления.

Переживал, что при сдаче дома будут проблемы - все обошлось.. ПОТОМУ ЧТО запрещается использовать металлические конструкции лифтовых шахт для опусков. Но не стены.

Токоотводы к наружному контуру должны тоже выходить к наружному контуру напрямую, не соприкасаясь с системами внутреннего заземления и выравнивания потенциалов..  [закон]





Ведущий инженер-проектировщик (Тольятти, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1110, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines