beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помещение аккумуляторной. Как правильно определить максимальную силу зарядного тока?

Количество просмотров - 25154
(ссылка на эту тему)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Августа 2013 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

Необходимо узнать правило определения максимальной силы зарядного тока для аккумулятора грузового автомобиля (200 а/ч). Максимальная сила зарядного тока принимается по ГОСТ 825-73 “Аккумуляторы свинцовые для стационарных установок". Гост не действует, найти на "просторах" интернета не удалось. Нашел два правила определения силы тока -
1. Заряд АКБ производят при постоянной величине зарядного тока, которая равна 0,1 от номинальной ёмкости АКБ при 20-ти часовом режиме разряда. Т.е. для АКБ ёмкостью 60А/ч, ток заряда автомобильного аккумулятора должен быть равен 6А.
2. Подзарядное устройство в нормальном режиме питает постоянно включенную нагрузку и подзаряжает батарею. Согласно ГОСТ 825 – 73 ток подзаряда должен быть 0,03N, А, но, учитывая возможные продолжительные разряды, этот ток принимают равным 0,15N, Iпз > 0,15N + Iп = 0,15*28 + 20 = 24,2 А, где Iп – ток постоянно включенной нагрузки.
Какой из них правильный? Хотелось бы ГОСТ 825-73 самому почитать, т.к. не понятно, Iп - величина постоянная (=20) или зависит от от других показателей.

В формуле определения объема водорода,поступившего в помещение не понятно что за коэф. = 4 ?

? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Августа 2013 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Всегда принимал 10% от емкости аккумулятора. Но данный вопрос можно всегда уточнить у Заказчика.

Из примера расчета
1.3.1. При расчете избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта принимается наиболее неблагоприятный в отношении взрыва период, связанный с формовкой и зарядкой полностью разряженных батарей с напряжением более 2,3 В на элемент и наибольшим значением зарядного тока, превышающим в ЧЕТЫРЕ раза максимальный зарядный ток.


Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Августа 2013 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, про "4" просмотрел...

? (Пенза, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Августа 2013 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

ХСВ, ГОСТ 26881-86 табл. 10

ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Августа 2013 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!!

? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2013 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

ЧЕТЫРЕ раза максимальный зарядный ток.

А почему в 4 раза?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Сентября 2013 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Кто бы знал. Так в примере пособия написано. Сколько считал согласно примера не хватает выделяющегося водорода до появления взрывоопасных концентраций.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 05 Сентября 2013 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Так в примере пособия написано

Я больше доверяю специальной литературе.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Сентября 2013 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Как называется книга? Кто автор? Хотелось бы почитать ее полностью.

? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 05 Сентября 2013 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

. Б.А. Пионтковский «Эксплуатация электрических аккумуляторов на предприятиях электросвязи», М., «Связь», 1969 г

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Сентября 2013 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо, буду изучать.

? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Сентября 2013 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Так бегло глянул. Но вроде нет описания аварийной ситуации. Только расчеты выделения водорода в нормальном эксплуатационном режиме.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Сентября 2013 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

технологии изготовления сейчас разные, газовыделение разных типов тож разное. Правильнее-получать данные производителя по выделению водорода в соответствующих режимах (на элемент). Далее-арифметика
Met
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Сентября 2013 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Всегда принимал 10% от емкости аккумулятора

для кислотных я также считаю, а для щелочных где-то видела, что 1/4 надо брать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Andrew N
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Октября 2013 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Зачем все так усложнять, все гораздо проще, как мне кажется. Котельная по требованиям СНиП "Котельные установки" должна отделяться от смежных помещений противопожарной стеной. В этом случае категория определяется для двух независимых помещений, для котельной Г1, для производства А-В4; Д. Иначе быть не может.

Инженер по безопасности (Гродно, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
Вчера в 20:51

автор: Dizel 2012
Вчера в 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Oneonepiece, Shvet, APN_Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines