При зарядке аккумуляторов интенсивное выделение водорода начинается после окончания зарядки, когда начинает электролиз воды, ток резко возрастает, в пособии по применению СП12 рекомендуется в расчетах принимать для расчета номинальный зарядный ток (из паспорта на аккумулятор) , помноженный на четыре.
1.3.1. При расчете избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта принимается наиболее неблагоприятный в отношении взрыва период, связанный с... наибольшим значением зарядного тока, превышающим в четыре раза максимальный зарядный ток.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 27 Июня 2017 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

если говорить о герметичных батарейках, то это (выше)  будет не совсем корректным подходом
Вячеслав87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 20 Июля 2017 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где конкретно указано про то что максимальный ток заряда это 1/10 от емкости? Везде на форумах пишут про это, но ссылки на нормы нет. Много чего облазал, и единственное что нашел, так это фразу из ГОСТ 28133-89
"6.3.1.2. Второй и последующие заряды проводят в две ступени: I ступень - током 0,2 СГОСТ 26881-86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия (с Изменением N 1)А, II ступень - током 0,05 СГОСТ 26881-86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия (с Изменением N 1)А. Заряд на первой ступени продолжают до напряжения 2,35 В, затем переключают на вторую ступень и заряжают до постоянства напряжения и плотности электролита аккумуляторов в течение 2 ч."
Объясните, пожалуйста, новичку. Где правда и сколько брать зарядный ток? И в каких нормах это можно посмотреть?

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 20 Июля 2017 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

В зарядной работает аккумуляторщик. У него имеется техническая инструкция как он заряжает аккумуляторы. Не может он без инструкции работать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
РБ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 20 Июля 2017 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

Необходимо обязательно читать инструкцию по применению конкретных аккумуляторов. Как пример, прилагаю инструкцию по Тюменским аккумуляторам (см. п. 4).
Инструкция по аккумуляторам.jpg
 
* Инструкция по аккумуляторам.jpg
(1308.89 Кб, 1715x2341)  [скачать]  [загрузок: 435]

? (Уфа, Россия)
ЗПВИ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 30 Октября 2017 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)

Добавлю. А еще максимальное значение зарядного тока (которое пособием рекомендуется увеличить аж в 4 раза) нужно сопоставить с техническими возможностями зарядного устройства, указав его марку и максимальный зарядный ток. Не следует бездумно увеличивать расчетное значение зарядного тока выше максимального тока, который способно выдать зарядное устройство. (Так, на всякий случай.)

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
Вчера в 20:51

автор: Dizel 2012
Вчера в 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 494, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Oneonepiece, Shvet, APN_Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines