Приёмно-сдаточные испытания АСУ ТП. Регламентирующий норматив?

Количество просмотров - 8290
(ссылка на эту тему)
Алексей СПб
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Августа 2013 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите, какой  норматив регламентирует порядок проведения приемо-сдаточных испытаний для системы автоматизации.
Сама система без силовых устройств, все исполнительные механизмы на 24VDC.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Августа 2013 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Программа и методика испытаний по ГОСТ 23.201

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Алексей СПб
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Августа 2013 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 23.201 - "Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов и покрытий на газоабразивное изнашивание с помощью центробежного ускорителя"
Я так полагаю опечатка?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Августа 2013 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 23.201 - "Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытания материалов и покрытий на газоабразивное изнашивание с помощью центробежного ускорителя"
Я так полагаю опечатка?

Конечно! прошу прощения! ГОСТ 34.201

Смысл в том, что разработчик АСУТП выполняет проектный документ "Программа и методика испытаний", данный документ утверждает заказчик. По этому документу проводятся испытания, пишутся протоколы...после чего подписывается акт приемки АСУТП в эксплуатацию (опытную эксплуатацию- зависит от уровня Программы)
По факту - два или более документа:
1. Программа (что делать) шифр по ГОСТ34.201 "ПМ"
2. Методика (как делать), обычно ставят шифр "ПМ1". Если есть стандартные методики - приводят на них ссылки или прикладывают.

Содержание документа регламентирует РД 50-34.698-90 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ
р. 2.14. Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем)
2.14.1. "Программа и методика испытаний" комплекса средств автоматизации проектирования на этапе опытного
функционирования предназначена для установления технических данных, подлежащих проверке при испытании
компонентов АС и комплекса средств автоматизации проектирования, а также порядок испытаний и методы их контроля.
2.14.2. "Программа и методика испытаний" системы (подсистемы) на этапе опытного функционирования предназначена для
установления данных, обеспечивающих получение и проверку проектных решений, выявление причин сбоев, определение
качества работ, показателей качества функционирования системы (подсистемы), проверку соответствия системы
требованиям техники безопасности, продолжительность и режим испытаний.
2.14.3. Программы испытаний должны содержать перечни конкретных проверок (решаемых задач), которые следует
осуществлять при испытаниях для подтверждения выполнения требований ТЗ, со ссылками на соответствующие методики
(разделы методик) испытаний.
2.14.4. Перечень проверок, подлежащих включению в программу испытаний, включает:
• 1) соответствие системы ТЗ;

далее по тексту...

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Gri Nick
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Ноября 2017 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Есть более современный документ по проведению испытаний АСУ ТП - ГОСТ Р МЭК 62381-2016

Руководитель проектов (Висагинас, Литва)
Denis 39
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июля 2018 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

До кучи: есть кое-что в СТО 11233753-001-2006* и СП 77.13330.2016.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1630, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines