Сообщение #1 : 20 Августа 2013 года, 06:57
(ссылка на это сообщение)

Глупый конечно впрос, но ответ найти не могу.
Почему сети наружного освещения мы питает 4х жильным кабелем?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Августа 2013 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

А каким надо?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексanдр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2013 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Обычно магистраль освещения имеет большую длинну уменьшается потери напряжения,равномерно распределяется нагрузка на фазы ,одной фазой запитать большое количество светильников не получится.

? (Северодонецк, Украина)
Andreyglobal
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2013 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Вообще то человек, спросил почему рабочий и защитный проводник объединённый. На сколько я знаю из экономии. На каждой 3-ей опоре делают повторное заземление нуля сопротивление не менее 30 Ом.

Ведущий инженер-проектировщик  (Ярославль, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2013 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Почему сети наружного освещения мы питает 4х жильным кабелем?

Поскольку их обслуживают обученные и квалифицированные лица, здесь можно применять тип заземления системы TN-C.
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Августа 2013 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

"Поскольку их обслуживают обученные и квалифицированные лица, здесь можно применять тип заземления системы TN-C."
А если к опоре человек подойдет и "дотронется" ?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Августа 2013 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

А если к опоре человек подойдет и "дотронется" ?

И что?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Августа 2013 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

и КЗ

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Августа 2013 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)


и КЗ

И что? В нормальной системе ТN-С могут быть только однофазные КЗ и междуфазные, которые отключаются защитой в голове линии за очень короткое время.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Августа 2013 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

теперь понятно.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Августа 2013 года, 23:33
(ссылка на это сообщение)

Поскольку их обслуживают обученные и квалифицированные лица, здесь можно применять тип заземления системы TN-C.

Уточню свой ответ: если светильники расположены на опорах вне зоны досягаемости рукой.
В том случае, если к светильникам могут прикасаться люди, нужно применять систему TN-S или TN-C-S. Защитный проводник присоединять к ОПЧ светильников класса I. Цепи защищать УЗО 30 мА.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Августа 2013 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)


На каждой 3-ей опоре делают повторное заземление нуля сопротивление не менее 30 Ом.

Это если ВЛ.
А с КЛ что делать? Указаний по заземлению в этом случае я не нашел.

Почему сети наружного освещения мы питает 4х жильным кабелем?

Поскольку их обслуживают обученные и квалифицированные лица, здесь можно применять тип заземления системы TN-C.

Где в нормативной документации можно почитать о применении различных систем заземления.
В ПУЭ этот вопрос не раскрыт.

Поскольку их обслуживают обученные и квалифицированные лица, здесь можно применять тип заземления системы TN-C.

Уточню свой ответ: если светильники расположены на опорах вне зоны досягаемости рукой.
В том случае, если к светильникам могут прикасаться люди, нужно применять систему TN-S или TN-C-S. Защитный проводник присоединять к ОПЧ светильников класса I. Цепи защищать УЗО 30 мА.

Ну тут то все ясно. Наружное освещение всегда на недосягаемой высоте. А с УЗО скорее всего будут проблемы из за большой утечки.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Августа 2013 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Где в нормативной документации можно почитать о применении различных систем заземления.В ПУЭ этот вопрос не раскрыт.

ГОСТ Р 50571.1 содержит новые требовния к системам. ПУЭ в этой части устарели.
О применении систем имеются сведения в комплексе ГОСТ Р 50571 и в гл. 7.1 ПУЭ.
Подробный анализ требований и пояснения можно найти в книге Харечко Ю.В. "Основы заземления ..." за 2012 г. 
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Августа 2013 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Ну тут то все ясно. Наружное освещение всегда на недосягаемой высоте. А с УЗО скорее всего будут проблемы из за большой утечки.

Сейчас пошла мода на светильники, установленные в пределах зоны досягаемости рукой, например - на уровне грунта. На них могут висеть или сидеть дети. Поэтому следует применять УЗО и прочее ... . Токи утечки осложняют жизнь проектировщику, но ему платят за надлежащую работу, целью которой является обеспечение электробезопасности.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Августа 2013 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)



и КЗ

В нормальной системе ТN-С могут быть только однофазные КЗ и междуфазные,

А какие еще КЗ бывают?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 999, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines