Сообщение #1 : 20 Августа 2013 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Уважаемые форумчане !!! Помогите разобраться !!!
"Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей".
По каким характеристикам прибора можно видеть на сколько лучей прибор [непонятно]  [растерян]

Сметчик (Санкт-Петербург, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Августа 2013 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

берете кол-во шлефов + 10% запаса. Потом смотрите у производителей тот, который ближе к параметрам.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Бобр
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2013 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Если я правильно понял то получается, что количество шлейфов и есть количество лучей [непонятно]

Сметчик (Санкт-Петербург, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2013 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

да, правильно

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Бобр
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Августа 2013 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Картер спасибо !!! Другими словами можно сказать сколько у прибора контрольных функций: столько шлейфов (лучей) или в этом я заблуждаюсь ? Извини за дотошность, хочется разобраться, а то у кого не спросишь все делают круглые глаза !!!

Сметчик (Санкт-Петербург, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Сентября 2013 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

Лучь и шлейф скорее всего в данном конкретном случае не совсем одно и тоже.

в первую очередь нужно понять какую систему вы хотите адресно-аналоговую, адресную, или не адресную.

Вы что понимаете под количеством лучей?
шлейф? или направление?

Инженер (Москва, Россия)
Арина Р
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Сентября 2013 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Бобр. 20 лет назад существовало понятие "луч", заменившееся позже на "шлейф". Это было в те времена. когда не существовало адресных систем. Выбор ППК (аналоговых ) по количеству шлейфов Вам подсказал Картер. В адресных системах своя терминология.

Инженер (Пятигорск, Россия)
Арина Р
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Сентября 2013 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Бобр, не учла, что Вы сметчик. Количество шлейфов (лучей) Вам должен указать проектировщик.

Инженер (Пятигорск, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Сентября 2013 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

"Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей".

Вот откуда вы взяли эту формулировку, там и нужно капать
По каким характеристикам прибора можно видеть на сколько лучей прибор

По паспорту.
Но скорее всего как я и писал ранее вы неправильно употребляете слово луч.


луч", заменившееся позже на "шлейф"

шлейф может быть не кольцевым, хотя это повешает надежность, это и назвается луч, также внутри шлейфа могут быть расхождения на лучи например не адресные из вещатели на адресном расширителе.

Сейчас в жилых домах ушли от кольца в квартирах, т.к. по опыту более ранних объектов и других существующих зданий выполненных не нами.
кольцо перестает работать полностью после ремонта квартир. если даже в 2 квартирах в начале и в конце кольца нарушится проводка.

поэтому сейчас пришли кольцо только по коридору далее адресный луч в квартиру - порвали лучь отпала одна квартира вся остальная система работает.



Инженер (Москва, Россия)
Арина Р
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Сентября 2013 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Dpv2005, просьба проконсультировать какие надежные системы Вы ставите в многоэтажных домах? У нас намечаются проекты, а с адресными системами нет возможности познакомиться лучше. В Москву на курсы не поедешь. Информацию черпаем из форумов,  да кратких описаний в сети. Благодарна всем, кто подскажет где толково описаны адресные системы. выбор оборудования, типы кабелей (требования СП 6 знаю).

Инженер (Пятигорск, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Сентября 2013 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Dpv2005, просьба проконсультировать какие надежные системы Вы ставите в многоэтажных домах


Бренд выбираю не я а заказчик, в основном это либо Болид либо, Рубеж.

На счет надежности вообще и в частности надежности именно этих брендов очень много разных противоречивых мнений, у всех по разному,
для меня как пректировщика главное, чтобы были все разрешительные документы сертификаты и т.д.

В Москву на курсы не поедешь


Болид проводит обучение по всей России.

Благодарна всем, кто подскажет где толково описаны адресные системы


На сайтах соответствующих производителей есть все необходимые паспорта инструкции и т.д.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1062, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines