Район с температурой минус 49 градусов. Использование деревянных опор с ж/б приставками?

Количество просмотров - 1850
(ссылка на эту тему)
Анна-электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Августа 2013 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Заказчик хочет ВЛ-6 кВ на деревянных опрах с жб приставками. Нашла типовую серию 3.407-85, но тут возник вопрос с климатологией. Район по ветру II, по гололеду III (20 мм), температура наиболее холодной пятидневки - минус 49 (район Иркутска). В типовой написано максимальная +40, минимальная -40 температура. Получается не проходит, возникает вопрос какие опоры можно применить в данном случае?
Кроме этого в типовой на деревянные опоры с СИП (т.с. 22.0012) написано что расчетная температура воздуха также -40 и +40, а ниже приписка - детали опор могут применятся при следующих температурах: деревянные -55, железобетонные -50 и стальные -40. По сути стойки деревянные и жб приставки такие же как и в т.с. 3.407-85, можно сделать вывод что не проходит сталь, так может ее заменить на другую сталь?

Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Августа 2013 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

В этих случаях м/к изготавливают из низколегированной стали, что-то типа 09Г2.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Августа 2013 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

не типовое решение - кто отвечать будет. Что линия проходит по болотам или это блажь заказчика.

Инженер (Чехов, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Августа 2013 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

не типовое решение - кто отвечать будет.

Поясните свою мысль, про что глаголите...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1075, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines