Электрощитовая из гипсокартона. Допускается ли согласно нормативным документам?
|
Количество просмотров - 12326
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Tigriniy
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В торговом центре на верхнем этаже, предлагают стены электрощитовой сделать из гипсокартона 10 мм Кнауф... Вопрос в следующем!!!!! Разрешено ли это и в каких документах можно посмотреть?? перекопал тучу бумаг, но так и не нашел!!!
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Катя 100
|
в пожарных нормах смотрите: в них должны быть указания к ограждающим конструкциям, а точнее их минимальный предел огнестойкости
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Tigriniy
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
в пожарных нормах смотрите: в них должны быть указания к ограждающим конструкциям, а точнее их минимальный предел огнестойкости
Гипсокартон по огнестойкости проходит, просто все очень удивляются и говорят что не разу не слышали и не видели такого. хотелось бы докопаться до истины)))
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Катя 100
|
ну раз говорят, значит проконсультируйтесь у МЧС.
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
ХСВ
|
Если Вы из России смотрите ФЗ-123, СП2.13130.2009, СП4.13130.2009*, СП118.13330.2012.
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
Tigriniy
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Просмотрел, не нашел ни чего касающегося стен из гипсокартона((( Уже задумываюсь позвонить в МЧС
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
ХСВ
|
Ответ не будет лежать на "поверхности". По нормам надо определить требуемую огнестойкость перегородок. При выполнении Вами перегородок из гипсокартона надо определить фактическую огнестойкость. Фактическую огнестойкость можно рассчитать или определить по "ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ" к СНИП II-2-80. Посмотрите СП 55-101-2000 "ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ" (на форуме в какой - то ветке есть).
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
Tigriniy
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо большое разобрался))
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Obon
|
Спасибо большое разобрался))
Интересно будет и остальным, какое решение приняли Вы и обоснование.
|
? (Алматы, Казахстан)
|
|
|
Tigriniy
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
После разбора полета в Ростехнадзоре и производителем гипсокартона Кнауф, пришли к следующему выводу. У Кнауфа есть типовые решения, а именно перегородки с сертификатами по огнестойкости(выбираем нужную перегородку по огнестойкости, у нас например EI90 было). А соответственно можно делать из гипсокартона, главное чтобы были сертификаты ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) В москве сейчас начали все чаще и чаще делать так))) Всем спасибо!!!
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
ХСВ
|
Ссылку на типовые решения по перегородкам с сертификатами КНАУХа не сбросите?
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
|
Фантазёрка

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
предлагают стены электрощитовой сделать из гипсокартона 10 мм Кнауф... Гипсокартон по огнестойкости проходит
Здравствуйте! Господа, подскажите, пожалуйста, если отделить подходящим сертифицированным, например, вот таким гипсокартоном коммуникации под потолком электрощитовой, удовлетворит ли это требованию норматива не прокладывать транзитные коммуникации через электрощитовую? Т.е. трубопроводы окажутся за пределами эл.щитовой? (речь идет о газоходе, удаляющем продукты горения от газ. котла и воздуховоде естественной вытяжки из котельной)
|
? (Сочи, Россия)
|
|
|
|