Сообщение #1 : 21 Августа 2013 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Сделал проект в котором КЛ 10кВ проходит в непосредственной близости с ВЛ 110кВ в гаражах. Условия стеснённые. Поэтому ни о каких 10м речи быть не может. В местах прохода около опор заложил трубу. КЛ веду на расстоянии не менее 2м от опоры. РЭС вернул проект с замечанием, что мол проложить на расстоянии не менее 10м от ВЛ, либо в трубе.
Цитирую пункт ПУЭ:
Цитата
2.3.93.
При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикаль-ной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м.
Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется.
Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.
На территориях электростанций и подстанций в стесненных условиях допускается прокладывать кабельные линии на расстояниях не менее 0,5 м от подземной части опор воздушных связей (токопроводов) и ВЛ выше 1 кВ, если заземляющие устройства этих опор присоединены к контуру заземления подстанций.


Ни про какую трубу ничего не сказано. В типовом А5-92 труба нарисована.
Отсюда вопрос. Следует ли закладывать трубу и на каком основании (НТД)?

Проектировщик (Дзержинск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Августа 2013 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Клади в трубе, притом изолирующей, иначе коррозия быстро съест твой кабель, особенно если он бронированный. Ведь даже для ВЛ 0,4 кв написано про трубу:
Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.

А на ВЛ 110 кВ этот процесс идет сильнее.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Антон К.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Августа 2013 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Чем вызвана коррозия? Ведь ВЛ110кВ передаёт переменный ток. Нашёл тему ооочень похожую:
Пересечение кабельной линией ВЛЭП 110 кВ. Необходимо ли кабели прокладывать в трубах?
Там ты пишешь, что нужно руководствоваться ПУЭ и класть без трубы. Изменил мнение? В связи с чем?
В принципе, возможны разряды молнии в опоры. Но дело в том, что в месте прохода около опоры я заложил трубу с указанием расстояния до фундамента опоры 2м как по ПУЭ.

Проектировщик (Дзержинск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Августа 2013 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Изменил мнение?

Не вырывайте слова из контекста:

С чего вдруг в трубах? Какая в них надобность? От чего они должны защищать кабель в данном случае?
По-моему, это совершенно излишне. Не жмитесь только к контуру заземления опоры.

А вы в данном случае "жмётесь к контуру, поэтому нужна труба, о чем Вам и сети говорят.
У вас же в данном случае  параллельное сближение с фундаментом  ВЛ 110 кВ на близкое расстояние - 2 м, а в том сообщении речь шла о ПЕРЕСЕЧЕНИИ КЛ и ВЛ 110 кВ. А пролеты на ВЛ 110 кВ - до 150 м, поэтому ТАМ и не нужно труб. Ситуации то разные...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Антон К.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Августа 2013 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Но трубы где? На всём протяжении или только около опор?

Проектировщик (Дзержинск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Августа 2013 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Делай по аналогии: трубы не требуются на расстоянии больше 10 м от ЗУ, вот и клади кабель в трубе на протяжении 10 м в стороны от ЗУ. Все должны быть удовлетворены.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Августа 2013 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите ТП Л3006. Там все сказано

Инженер (Оренбург, Россия)
Антон К.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Августа 2013 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Ничего там не сказано. Копия А5-92. И это типовой проект, а не нормативная документация.

Проектировщик (Дзержинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Августа 2013 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

любой ТП основан на нормативах. в конкретном случае - на ПУЭ. Да, в ПУЭ конкретно не сказано, что в стесненных условиях нужно прокладывать кабель в трубе, но на практике так и делают.

Инженер (Оренбург, Россия)
Антон К.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Августа 2013 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

На основе чего делают? Для чего?

Проектировщик (Дзержинск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Августа 2013 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

ну для всех случаев нормативов не найдешь. у нас в России с нормативами туго. примените нетиповое решение и проложите КЛ без трубы, раз не запрещено. кто же не дает. сейчас даже ПУЭ не обязательно. инженер может придумывать что угодно. но и ответственность он будет нести сам за свои решения

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1069, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines