Взрывозащищенные светильники. Какие лампы нужны для НСП18?

Количество просмотров - 3873
(ссылка на эту тему)
Se lena
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Августа 2013 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Не приходилось заниматься освещением. Подскажите, какие лампы заказать для НСП18? (требование заказчика, зона В-Iг)

Проектант (Екатеринбург, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2013 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

стандартно для НСП идут лампы накаливания... В вашем случае цоколь (Е27 или Е40) и мощность можно определить только по полной маркировке светильника и его производителю. Например ""НСП18-60-111" фирмы "ватра" комплектуется лампой накаливания 60Вт, с цоколем Е27

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2013 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Например ""НСП18-60-111" фирмы "ватра" комплектуется лампой накаливания 60Вт, с цоколем Е27

* VATRA-2013_ФСП18ВЕх, НСП18ВЕх.pdf
(624.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]

От 32 до 200W...

? (Вильнюс, Литва)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2013 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

комплектуются светильники лампами, на которые этот светильник рассчитан. В вашем случае от 32 до 200W...
а мощность ламп, как и количество светильников, определяется светотехническим расчетом...
Вот и закажите мощность ламп исходя из этого расчета...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Августа 2013 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Как считаете, вместо ламп накаливания в таких светильниках можно применять с сохранением уровня взрывозащиты, лампы других типов, например компактные люминесцентные лампы? Конечно не выходя за допустимые габариты и потребляемую мощность.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2013 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Как считаете, вместо ламп накаливания в таких светильниках можно применять лампы других типов, например компактные люминесцентные лампы?

Думаю нужно!!! тем более многие производители светильников уже указывают такую возможность в своих каталогах (вместо НСП тогда будет ФСП)


Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Августа 2013 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

На практике я встречал вместо ЛН - КЛЛ и ДРВ. Вот хотелось бы и с точки зрения ТНПА уточниться правильно ли это. Ведь НСП по определению предназначен для ЛН, взрывозащита его сертифицировалась исходя из этих условий применения.
А с другой стороны в РФ уже ЛН более 95 Вт и не выпускаются. Что делать даже при обслуживании уже находящихся в эксплуатации таких светильников?
Кто-то может сталкивался с этим вопросом на экспертизе, Ростех... или Промнадзоре?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Августа 2013 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Как считаете, вместо ламп накаливания в таких светильниках можно применять с сохранением уровня взрывозащиты, лампы других типов, например компактные люминесцентные лампы?

Только при наличии такой комплектации в сертификате...

? (Вильнюс, Литва)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Января 2014 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Ребят добрый день! Подскажите пожалуйста какие светильники нужно использовать для АЗС-наружное освещение  операторной. Дайте ссылку на нормативные документы по взрывозащите  для выбора  осв. оборудования для таких объектов

Заранее спасибо!!

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Января 2014 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

какие светильники нужно использовать для АЗС-наружное освещение  операторной

обычно применяют любые - для наружного освещения. Размещать их, естественно, необходимо вне взрывоопасных зон (сфер радиусом 5 м от колонок - по ПУЭ). Это - самый оптимальный вариант

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Января 2014 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

обычно применяют любые - для наружного освещения. Размещать их, естественно, необходимо вне взрывоопасных зон (сфер радиусом 5 м от колонок - по ПУЭ). Это - самый оптимальный вариант


А лампы можно тоже любые применять? Например светильник РКУ с лампой ДРЛ 250вт не нарушает норм? Если не трудно, можно ссылочку на пункт ПУЭ где это прописано

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Января 2014 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

А лампы можно тоже любые применять? Например светильник РКУ с лампой ДРЛ 250вт не нарушает норм? Если не трудно, можно ссылочку на пункт ПУЭ где это прописано

Во-первых, лампу только такую, под которую рассчитан данный светильник
Во -вторых, 6.3.1 ПУЭ (с отсылкой к п. 6.1.11)

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Января 2014 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Во-первых, лампу только такую, под которую рассчитан данный светильник
Во -вторых, 6.3.1 ПУЭ (с отсылкой к п. 6.1.11)

Спасибо

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Февраля 2014 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)


Ребят добрый день! Подскажите пожалуйста какие светильники нужно использовать для АЗС-наружное освещение  операторной. Дайте ссылку на нормативные документы по взрывозащите  для выбора  осв. оборудования для таких объектов

Заранее спасибо!!


У нас вот такие делают:  http://www.astz.ru/pdf/2014/petrol.pdf
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Февраля 2014 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

У нас вот такие делают:  http://www.astz.ru/pdf/2014/petrol.pdf

они я как понимаю без взрывозащиты? А в зонах В-1г  какие ставите?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1072, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines