Не приходилось заниматься освещением. Подскажите, какие лампы заказать для НСП18? (требование заказчика, зона В-Iг)
|
Проектант (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
стандартно для НСП идут лампы накаливания... В вашем случае цоколь (Е27 или Е40) и мощность можно определить только по полной маркировке светильника и его производителю. Например ""НСП18-60-111" фирмы "ватра" комплектуется лампой накаливания 60Вт, с цоколем Е27
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Eprudnikov
|
Например ""НСП18-60-111" фирмы "ватра" комплектуется лампой накаливания 60Вт, с цоколем Е27 От 32 до 200W...
|
? (Вильнюс, Литва)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
комплектуются светильники лампами, на которые этот светильник рассчитан. В вашем случае от 32 до 200W... а мощность ламп, как и количество светильников, определяется светотехническим расчетом... Вот и закажите мощность ламп исходя из этого расчета...
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Госсть
|
Как считаете, вместо ламп накаливания в таких светильниках можно применять с сохранением уровня взрывозащиты, лампы других типов, например компактные люминесцентные лампы? Конечно не выходя за допустимые габариты и потребляемую мощность.
|
Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
Как считаете, вместо ламп накаливания в таких светильниках можно применять лампы других типов, например компактные люминесцентные лампы? Думаю нужно!!! тем более многие производители светильников уже указывают такую возможность в своих каталогах (вместо НСП тогда будет ФСП)
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Госсть
|
На практике я встречал вместо ЛН - КЛЛ и ДРВ. Вот хотелось бы и с точки зрения ТНПА уточниться правильно ли это. Ведь НСП по определению предназначен для ЛН, взрывозащита его сертифицировалась исходя из этих условий применения. А с другой стороны в РФ уже ЛН более 95 Вт и не выпускаются. Что делать даже при обслуживании уже находящихся в эксплуатации таких светильников? Кто-то может сталкивался с этим вопросом на экспертизе, Ростех... или Промнадзоре?
|
Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Eprudnikov
|
Как считаете, вместо ламп накаливания в таких светильниках можно применять с сохранением уровня взрывозащиты, лампы других типов, например компактные люминесцентные лампы? Только при наличии такой комплектации в сертификате...
|
? (Вильнюс, Литва)
|
|
|
Павел 22
|
Ребят добрый день! Подскажите пожалуйста какие светильники нужно использовать для АЗС-наружное освещение операторной. Дайте ссылку на нормативные документы по взрывозащите для выбора осв. оборудования для таких объектов
Заранее спасибо!!
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
какие светильники нужно использовать для АЗС-наружное освещение операторной обычно применяют любые - для наружного освещения. Размещать их, естественно, необходимо вне взрывоопасных зон (сфер радиусом 5 м от колонок - по ПУЭ). Это - самый оптимальный вариант
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
обычно применяют любые - для наружного освещения. Размещать их, естественно, необходимо вне взрывоопасных зон (сфер радиусом 5 м от колонок - по ПУЭ). Это - самый оптимальный вариант А лампы можно тоже любые применять? Например светильник РКУ с лампой ДРЛ 250вт не нарушает норм? Если не трудно, можно ссылочку на пункт ПУЭ где это прописано
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
А лампы можно тоже любые применять? Например светильник РКУ с лампой ДРЛ 250вт не нарушает норм? Если не трудно, можно ссылочку на пункт ПУЭ где это прописано Во-первых, лампу только такую, под которую рассчитан данный светильник Во -вторых, 6.3.1 ПУЭ (с отсылкой к п. 6.1.11)
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Павел 22
|
Во-первых, лампу только такую, под которую рассчитан данный светильник Во -вторых, 6.3.1 ПУЭ (с отсылкой к п. 6.1.11) Спасибо
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
R 13
|
Ребят добрый день! Подскажите пожалуйста какие светильники нужно использовать для АЗС-наружное освещение операторной. Дайте ссылку на нормативные документы по взрывозащите для выбора осв. оборудования для таких объектов
Заранее спасибо!!
У нас вот такие делают: http://www.astz.ru/pdf/2014/petrol.pdf
|
|
|
|
Павел 22
|
они я как понимаю без взрывозащиты? А в зонах В-1г какие ставите?
|
Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
|
|
|
|