Разрыв кабеля 6 кВ экскаватором. Кто является виновником происшествия?

Количество просмотров - 14010
(ссылка на эту тему)
Борис Каменский
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Августа 2013 года, 18:58
(ссылка на это сообщение)

Господа выручайте! Один мой знакомый в одном интересном месте порвал экскаватором кабель 6 кв. Теперь на него вешают кроме суммы за восстановление этого кабеля ещё сумму недополученной прибыли. Но электрики подсказали лазейку: к этой коммерческой организации не было проложено резервного кабеля. Подскажите пожалуйста где прочитать про прокладывание резервных кабелей. И какой нормативный документ определяет куда должны прокладываться резервные кабели? И как можно в данном случае подсказать ему уменьшить сумму ущерба? Заранее всем благодарен.

Экономист (Белгород, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Августа 2013 года, 23:17
(ссылка на это сообщение)

Ну если предприятие (объект) питался по одной кабельной линии 6 кВ, то это потребитель 3-й категории надёжности электроснабжения, допустимый перерыв в электроснабжении не более 24 часов. А как быстро отремонтировали этот кабель?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Игoрь 5363
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Августа 2013 года, 02:16
(ссылка на это сообщение)

По моему экскаваторщик должен был получить задание от прораба где копать и на какую глубину, а прораб должен был согласовать этот вопрос с энергетиком объекта. Только энергетик имеет планы прокладки подземных трасс. Экскаваторщик же не сам вдруг начал копать где ему захотелось, ему кто то дал задание. По моему мужика чисто подставляют.

Инженер по автоматике (Одесса, Украина)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Августа 2013 года, 03:14
(ссылка на это сообщение)

Какие две ветки на экскаватор. Чисто технически себе это представляете? Экскаватор всё время перемещается при отработке. Каждый раз будете траншею кабельную согласовывать с энергетиком? Как правильно делается: есть машинист экскаватора и помощник машиниста, их обязанности смотреть где копать и бегать передвигать кабель. Нужно смотреть должностные инструкции. Если там эти обязанности прописаны, то они и виноваты.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Gala
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Августа 2013 года, 05:57
(ссылка на это сообщение)

При проведении земляных работ проводятся согласования с собственником территории - готовится выкопировка- чертеж с указанием всех коммуникаций- электро, тепло-водо снабжения, канализация, связь и т.д. И то, что экскаватор перемещается, не имеет значения, указывается всё место проведения работ.( Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках, п.4.14"Кабельные линии")А по категориям посмотрите в ПУЭ п.1.2.17-1.2.21. Но по опыту могу сказать, что если никаких документов от организации - собственника не было, -  это грубейшее нарушение и убытки на виновнике порыва. А насчет бегающих машинистов - это вы не правы...
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Сентября 2013 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Вадим, ну как машинист может видеть сквозь толщию земли коммуникации и предвидеть куда ему двигаться? Гала прав алсолютно.
Не дали документов-чертежей - нечего и копать.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Сентября 2013 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

1.На земляные работы работы  на территории,где проводятся  работы-должно быть разрешение от собственника  территории(выше было прописано как);
2-Получены согласования от всех служб,в ведении которых находятся все инженерные сети,проходящие  по данной территории с указанием даты и времени проведения работ;
3-  работы в зоне действующего кабеля,ведутся по наряду и только в присутствии  представителя  с допуском к работе эксплуатирующей организацией  данный кабель,независимо от категории электроснабжения.
Если подрядчик всё это выполнил,но данный кабель не был указан на съемке -производитель работ не виновен. или,если кабель показан ,но   представителя не было-  в принципе просто не должны вести работы,но тут как-то  можно побороться и  то под вопросом.
Как правило,строители,допустившие такой косяк,сами быстренько восстанавливают кабель,(ставят муфту или что-то др.,как договорятся).
Экскаваторщик тут ни при чем,виновен прораб или мастер,вообщем тот, кто  поставил его копать,а мог ведь и экскаваторщик погибнуть,за что  руководителя строительной организации должны наказать по полной программе



ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Сентября 2013 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)


Ну если предприятие (объект) питался по одной кабельной линии 6 кВ, то это потребитель 3-й категории надёжности электроснабжения, допустимый перерыв в электроснабжении не более 24 часов. А как быстро отремонтировали этот кабель?

Категория электроснабжения к данному факту не относится - у предприятия  убытки,и их должны возместить, стоимость кабеля,недополучение продукции и отсюда все вытекающие последствия,срыв сроков выполнения поставок и т.д. и т.п.

Оплачивать должна  подрядная организация, ,но не экскаваторщик.
Если  же он вел работы в частном порядке,(бывает и такое,например водопровод в частный дом),то тоже оплачивать должен заказчик работ.
Но в любом случае,экскаватощик все выше перечисленные требования должен знать

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Сентября 2013 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Согласен - убытки, но, из личной практики, -  как определили сумму убытков??? Как правило потерпевшая сторона посторается на этом  " наварить" и не слабо. Доходило, что при разборках выставленные суммы уменьшались в 5...12 раз.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31