Электроустановки коммуникационных подземных тоннелей. Нормы проектирования?

Количество просмотров - 3143
(ссылка на эту тему)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Августа 2013 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по каким нормам следует проектировать коммуникационные подземные тоннели? Конкретно интересует освещенность, напряжение сетей освещения, исполнения светильников, допустимые способы прокладки, меры по уравниванию потенциалов.
Единственное, что смог найти про электрику тоннелей - "Руководство по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов" за 1979г. Требования, изложенные там, мягко говоря, не четкие....
Вдогонку вопрос: что значит светильники "рудничного" типа?

Инженер (Волгоград, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Августа 2013 года, 20:36
(ссылка на это сообщение)

Светильники рудничные- взрывозащищенные
* 68_STO_NOSTROI_2.16.65-2012.pdf
(291.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 146]

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Августа 2013 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

Вoodoon.добрый вечер. Вы просмотрели SТO ?

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Августа 2013 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

Mva, спасибо большое за документ! На неделе буду изучать.

Инженер (Волгоград, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2013 года, 05:31
(ссылка на это сообщение)

 В этом документе есть ответы на все ваши вопросы. Второй документ,который Вы должны использовать-это ПУЭ 7.3 и 7.4
Удачи Вам!

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2013 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

В этом СТО не совсем понятно требование 5.5.4.7 по установке светильников во взрывозащищённом исполнении. Нужно ли выполнять это требование, если в тоннеле проходят только водопроводы? И не совсем понятно зачем нужны указатели выход?? Ведь в этом коллекторе случайных людей быть не должно...

Инженер (Волгоград, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Августа 2013 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Здесь требования почти такие же,как для подземных рудников(шахт),имеется возможность появления взрывоопасных газов,таких,как метан и др.,поэтому светильники только в таком исполнении и страшного  ничего нет. Указатели "Выход" обязательны с автономным источником(аккумулятором)! Представьте аварийную ситуацию,когда  может исчезнуть напряжение сети и   пусть даже  там один человек,он же должен  как-то выходить,хотя  он туда должен заходить с шахтерским светильником. Всё это делается для сохранения жизни человека.
Вообще документ нормальный(СТО),там всё прописано и про прокладку кабелей,электрооборудование и т.д.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Августа 2013 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Светильники взрывозащищенного исполнения в моем случае обременительны по следующим причинам:
1. В коллекторе прокладывается только водопровод и кабели освещения, т.е. "помещение" невзрывоопасное.
2. Высота коллектора менее 2х метров, следовательно, для освещения нужно применять II или III класс электрооборудования или использовать класс I и подключать через АВДТ. Насколько я знаю, взрывобезопасные светильники не бывают II класса защиты. Использование III класса (напряжение менее 42В) нецелесообразно ввиду протяженности коллектора. АВДТ при большой протяженности может явится причиной частых отключений из-за фоновых токов утечки.
3. Большие габариты взрывозащищенных светильников.
4. Высокая стоимость взрывозащищенных светильников.

Вот как-то так.

Инженер (Волгоград, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Августа 2013 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Гидрогеологические изыскания есть? В разделе ТХ должен быть указан класс помещения.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Августа 2013 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

освещенность - я бы взял как для электрощитовой - 20лк

напряжение сетей освещения - п. 6.1.16 ПУЭ 220В для светильников с ЛЛ. (Для ЛН или напряжение до 50В или 220 В и УЗО/разделительный транс на каждый светильник, что для вас неприемлемо)


исполнения светильников - вы уже сказали - 2го класса защиты

допустимые способы прокладки - чего? Электропроводки? открытая допустима на любой разумной высоте (доступ только для квалифицированного перса) п.2.1.52 ПУЭ

меры по уравниванию потенциалов - либо вдоль тоннеля полосу стальную, а к ней все металлические части, либо из списка п.1.7.121 ПУЭ

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Mva
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Августа 2013 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

выполнять проект в соответствии 68 сто и ПУЭ,там четко все прописано. Высота коллектора не менее1,8(5.4.1.2),светильники я думаю можно класса 1,с заземлением,см.5.5..- см.весь раздел.,исполнение IP54 (пыль,влага,может быть даже в принципе подтопление,тогда даже55 или 57?). а вот для аварийного освещения-взрывозащищенное исполнение-это для случая загазованности. кабель я бы взяла ВВГнгLS 3х2,5,можно и 3х1,5,проверьте на  падение напряжения,вы написали,что длина приличная. Дифавтоматы в сети освещения  не требуются,Кабель прокладывать открыто. Удачи Вам.

ГИП (Екатеринбург, Россия)
Электрик-кабельщик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Апреля 2014 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

интересуют нормы освещенности в лк автодорожного тоннеля в дневном и ночном режиме. находил противоречащие снипы но вразумительного ответа не нашел. тоннель 80 м всего
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 999, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines