Плавный пуск вентилятора дымоудаления. Можно ли использовать?
|
Количество просмотров - 29952
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Vоlk
|
Будьте добры, расскажите как будет у вас работать пожарный движок, например, при межфазным кз. И через какое время у вас новый пожар возникнет...
|
|
|
|
Dpv 2005
|
Попробую вернуть общение к теме можно ли плавный пуск или нет? Например вот такой Устройство плавного пуска SIRIUS 3RW3027-1BB04 / 3RW30 27-1BB04 / 3RW30271BB04
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
VladM
|
можно ли плавный пуск или нет? НЕТ
|
Главный инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Infane
|
А ВЕЗА вроде предполагает что может. - для вентиляторов до 11Квт прямой пуск; - для вентиляторов 11-22кВт з-т; - для вентиляторов свыше 22кВт - частотный запуск. для дымоудаления естественно. Кстати крыльчатка венилятора дымоудаления будет тяжелее обычной, на это тоже следует обратить внимание. По мне так частотник проще включить в систему автоматизации на большом объекте, нежели использовать релейные схемы.
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Dpv 2005
|
можно ли плавный пуск или нет? НЕТ Коротко, и в общем понятно, но хотелось аргументацию желательно из нормативки.
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
VladM
|
можно ли плавный пуск или нет? НЕТ Коротко, и в общем понятно, но хотелось аргументацию желательно из нормативки. Вы ранее писали: Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции. УПП можно рассматривать как устройство автоматического отключения, хотя бы потому что в него заложен останов привода по большому количеству сбоев и отказов ("чихов").
|
Главный инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Infane
|
Влад, поправьте если не прав, но имеется в виду установка максимальной токовой защиты не допускается, иначе вообще непонятно как вы себе представляете систему снабжения.
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
VladM
|
установка максимальной токовой защиты не допускается Защиты, заложенные в УПП, намного чувствительней и скорей сработают и отключат привод, чем электромеханическое тепловое реле защиты двигателя, которое не допускается по нормам.
|
Главный инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
требование Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции. неверное
|
|
|
|
VladM
|
Если часто работаете с этой нормативной базой, то приведите пожалуйста верное.
|
Главный инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Неверное технически, терминологически, практически. И даже в том виде, в котором эти творцы понаделали в разных сп не одно и то же. Надоело уже писать всем. Гондурас
|
|
|
|
Infane
|
требование Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции. неверное Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции. Что противоречит ПУЭ и здравому смыслу вообще или я не совсем правильно понял. Вот навеяли такие мысли меня на обеде, что данное утверждение вполне себе ВЕРНОЕ и имеет право на существование. В таком случае, использовать софтстартер или частотник без защит вполе целесообразно ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
VladM
|
использовать софтстартер или частотник без защит вполе целесообразно ПЧ и УПП без защит не бывает. А даже если таковой создать, то силовые полупроводниковые ключи (тиристоры УПП и IGBT-транзисторы ПЧ) сами по себе выйдут из строя при перегрузках, это очень "нежные создания", если сравнивать их к примеру с контактором. Поэтому придётся не только искать устройство без защит, но и делать большой запас по току полупроводниковых элементов. В практических условиях нереально.
|
Главный инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Infane
|
Это не совсем так, частотник/софтстартер можно использовать только в период запуска, к примеру. Ну и что там тогда выйдет из строя при длительном перегреве?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
К примеру надо меньше фантазировать, а прочесть для начала дословно и буквально
|
|
|
|
|