Подключение ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ. Возможно ли такое подключение?

Количество просмотров - 2352
(ссылка на эту тему)
Paul Paul st.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Августа 2013 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

Возможно ли подключение ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 6 В ?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Августа 2013 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

А почему нет? Замени только разрядники или ОПН на 6 кВ и трансформатор.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Августа 2013 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

И предохранители тоже

Инженер ( ? , Россия)
Paul Paul st.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2013 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Тогда правильно ли я понимаю, что подключив трансформатор 10/0,4 кВ к  6 кВ я только лишь повышу ток на стороне ВН. Или такая схема подключения неверна!

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2013 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Получишь на выходе 230/130 В ни кому не нужных.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Сентября 2013 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Получишь на выходе 230/130 В ни кому не нужных.

Ну 230 В народу пригодится для бытовых нужд.
Просто заводить по две фазы  на квартиру. Зато телевизор можно будет смотреть.
Можно на низковольтную катушку еще витков подмотать, чтобы догнать напряжение до требуемого. Можно завезти токопотребляющее оборудование из США на 110 В.
Можно всю электроэнергию пускать на обогрев - обогревателям по барабану.
Ну можно еще что-нибудь придумать.
Я тут смотрю гуманитарии взялись за электроснабжение... Должно же было когда-нибудь это начаться.

? (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1065, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines