Установка надставки или траверсы на стойке СВ 164-12 (ВЛ 10 кВ). Типовой проект?
|
Количество просмотров - 10733
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Almanah 911

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте, необходимо подобрать опору ВЛ(одноцепную) 10кВ на СВ 164-12. Необходимо сделать переход через а/д,высота от земли до покрытия - около 5м. Расстояние от земли до нижних проводов должно быть - более 14м, можно промежуточную.
Есть мысль установить надставку тс, либо траверсу типа тм-64, либо похожую. Нужен типовой проект, либо серия, с установкой надставки или траверсы на св 164-12 в связи с тем, что имею очень маленький опыт проектирования.
|
|
|
|
Micky
|
типовой "3.407.1-143.5_ЖБ опоры ВЛ-10 кВ для пересечения с инженерными сооружениями_1989" в помощь. только не СВ-164-12, а СВ164-20. СВ164-12 сейчас не выпускают, выпускают усиленные СВ-164-20. Побробнее в ТП 26.1203_Расчетные пролеты для опор на базе ЖБ стоек СВ 164-20 для ВЛ и ВЛЗ-10 кВ по ПУЭ-7_2006. выслать или найдешь?
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Almanah 911

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо большое! Выложите в теме, если не сложно.
|
|
|
|
Micky
|
сложно. очень большой файл. если и этого мало, можно сделать ВЛ-10 кВ в габаритах 35 кВ
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Mav
|
Необходимо сделать переход через а/д,высота от земли до покрытия - около 5м.Расстояние от земли до нижних проводов должно быть - более 14м, можно промежуточную. Здесь смотрится только вариант А-П-П-А с промежуточными опорами на ЦФО. На 16 м не пройдете. Посмотрите вариант на ПБ35-1 или ПСБ110-1. Нижнюю траверсу можно, видимо, будет приподнять на 0,5-1 м. .
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Almanah 911

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а можно поставить две опоры анкерные между дорогой(и присоединить к ним провода от других опор (уже существующих)(вообще ситуация идёт о реконструкции дороги(полотно поднимается на 3м. от существующего полотна.) и необходимо демонтировать две опоры промежуточные м/ду дорогой, и установить две другие. опоры далее идут промежуточные. Как лучше сделать? или лучше промежуточные поставить...
|
|
|
|
Almanah 911

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
И ещё, не подскажете ли, где можно найти стрелы провеса для проводов на СК-22?
|
|
|
|
Almanah 911

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Забыл сказать, что моя а/д 3-ей категории
|
|
|
|
Micky
|
А В ТИПОВОМ РАЗВЕ НЕТ?
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Almanah 911

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я не нашёл..
|
|
|
|
Micky
|
вот и я тоже на этом влип. посоветовали рассчитать провод, но я методики не знаю
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Micky
|
дело в том, что я использую ТП 23.0016, а там стрелы провеса только для максимальных пролетов. если уменьшить пролет, стрелы провеса будут меньше, я так понимаю?
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
АлександрС
|
Правильно понимаете.
|
Инженер (Пенза, Россия)
|
|
|
Almanah 911

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Хотел спросить. обязательно ли устанавливать схему А-П-П-А через а/д 3 категории? можно ли установить просто П-П
|
|
|
|
Mav
|
Ну, у Вас же должны быть ТУ на реконструкцию пересечений от Генпроектировщика автодороги. И смотрите, что в ПУЭ прописано.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|