Пластинчатый теплообменник. Пример проекта, опыт проектирования?
|
Количество просмотров - 21026
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Алeксандp
|
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Нужен образец или пример проекта на пластинчатый водоподогреватель небольшого многоэтажного дома. Раньше с проектированием этого никогда не связывался, начинающий. Любые советы по проектированию этого теплообменника приветствуются.
|
Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
Доброго дня! -- так нужен расчет Пластинчатого теплообменника, или Пример проекта подключения ж/д по "независимой схеме" через ПТепообменник ?.
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Алeксандp
|
Здравствуйте. Расскажу вкратце. Есть маленькая пятиэтажка, которая попала под капремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя. В связи со всем этим нужно сделать проект на замену существующего кожухотрубного водоподогревателя на пластинчатый. На старый кожухотрубный водоподогреватель ни какой документации не существует. Есть только помещение и техусловия. Я совсем начинающий проектировщик и кроме УУТЭ ничего проектировать ещё не приходилось. Расчёт и подбор по моим данным на водоподогреватель сделала фирма РИДАН. Теперь пытаюсь узнать что для этого проекта ещё может быть нужно, из чего он должен состоять и как выгледеть. Для этого нужно хотя бы пример какого нибудь проекта увидеть. И посмотреть на какие ГОСТы и СНиПы ссылаются проектировщики. Ну а дальше буду разбираться. Так по интернету примеров ни каких не нашёл.
|
Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ СП 41-101-95
3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения ...
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Nkassandra
|
Расчёт и подбор по моим данным на водоподогреватель сделала фирма РИДАН. Теперь пытаюсь узнать что для этого проекта ещё может быть нужно, из чего он должен состоять и как выгледеть. Для этого нужно хотя бы пример какого нибудь проекта увидеть. Вот тут https://www.proektant.org/index.php?topic=266.msg77161#msg77161 я выкладывала свой шаблоен, в числе прочего есть принципиальная схема обвязки именно пластинчатых теплообменников. далее подбор и расчет всего остального оборудования ИТП см. СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ СП 41-101-95
3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения ...
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
Алeксандp
|
СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ СП 41-101-95
3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения ... Свод Правил прочёл. Схема присоединения водоподогревателя двухступенчатая получается. Заказчик 2 теплообменника ставить не хочет, техусловия менять тоже (у него реальная нагрузка на ГВС завышенна аж в 2,5 раза). Можно было бы завысить только на 50% и обошелся бы одноступенчатой схемой присоединения. Дочитался что существуют теплообменники моноблоки, включающие в себя 2 ступени теплообменна
|
Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения ... Александр_ - известны ли Вам величины (ккал/час, кВт) максимального потока теплоты на горячее водоснабжение Qhmax=??? и максимального потока теплоты на отопление Qomax=???;
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Алeксандp
|
По тех условиям Qhmax=0,061 Гкал/час Qomax=0,186 Гкал/час
Схема двухступенчатая получается. Опросный лист заполнил. Сейчас жду расчет на моноблок.
|
Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
Сейчас жду расчет на моноблок. -- отлично! -- что собой представляет моноблок? -- останется только к моноблоку подвести трубопроводы Т1-Ду?, Т2-Ду?, Т11-Ду?, Т21-Ду?, Т3-Ду?, Т4-Ду?. -- если в поставке моноблока не заказан-предусмотрен Узел коммерческого учета тепловой энергии -- этот вопрос нужно решить...
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Алeксандp
|
Невыходит отлично. :-( Несмотря ни на какие формулы по расчёту 1-2 ступенчатой схемы присоединений, заказчик хочет 1 обычный теплообменник с насосом для циркуляции и автоматической регулеровкой температуры ГВС. Результат последнего разговора по телефону.
|
Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
-- что можно сказать, ЗАК всегда прав! -- если Александр_, вы работаете для прокурора, пишите официал-письмо на имя ЗАКа, - с приложением расчетов-обоснований на основе НД, в ПЗ -- пусть Зак - официально отвечает, иначе телефонный разговор к "Делу" не пришьешь..
Какая т-ра первичного теплоносителя на вводе от источника ТЭ. Т1=??С, Т2=??С?
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Алeксандp
|
Котельная работает 115х70 Теплообменник рассчитывать будем 70х30
|
Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
|
|
|
Алeксандp
|
Дочитался всякого, что в проекте должен присутсвовать (РАСЧЕТ РАСХОДА ВОДЫ на НУЖДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА) И уже из этого расчета теплообменник выбирают.
|
Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
РЕКОМЕНДАЦИИ по определению расчетных расходов, холодной , горячей воды и стоков в системах внутреннего водопровода и канализации. Б3-73 , Москва, 1987. --если действует вашем регионе.
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Алeксандp
|
Ковыряюсь в СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий
|
Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
|
|
|
|