beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пластинчатый теплообменник. Пример проекта, опыт проектирования?

Количество просмотров - 20612
(ссылка на эту тему)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 04 Сентября 2013 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

-- согласен, расхода хол. воды на подпитку - не будет.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Алeксандp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 06 Сентября 2013 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня!
-- для начала, нужно определиться с расчетными расходами теплоносителя.
-- от котла Т1, к котлу Т2 - G=5.49м3/ч
-- на нужды отопления, от котла Т1, к котлу Т2 - G=4.13м3/ч
-- на нужды ГВС, от котла Т1, к котлу Т2 - G=1.36м3/ч
-- на нужды ГВС Т3 - G=1.53м3/ч, Т4 - G=0.46м3/ч
-- расход холодной воды на нужды ГВС + на подпитку, В1 G=1.17м3/ч.

Сравним, расчетные значения? если что -- обсудим.


Вот что получилось у меня. Выделенное, это взято из тех условий.
Подскажите пожалуйста как получили Т4 - G=0.46м3/ч.[непонятно]??
И расход воды расход холодной воды на нужды ГВС без подпитки 1,11 ?
Будет циркуляция.
1.jpg
 
* 1.jpg
(111.51 Кб, 688x660)  [скачать]  [загрузок: 300]

Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Алeксандp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 06 Сентября 2013 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Под ЦО вы подразумеваете систему отопления, ту трубу что заводим на первую ступень теплообменника?


В дом заходит 2 трубы, Т-1 и Т-2. Проходят через УУТЭ И идут на отопление дома (ЦО).
Сразу после УУТЭ врезаюсь в эти трубы ЦО чтоб взять теплоносителя на теплообменник.
Теплообменник будет в итоге одноступенчатый (железное желание заказчика) хотя по формуле с нагрузками должен быть 2-х ступенчатым.

Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 06 Сентября 2013 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста как получили Т4 - G=0.46м3/ч.??

-- циркуляционный расход Т4 - ГВС в моей ТСО принято считать 30% от расчетного расхода Т3 - на ГВС.
т.е. Т4 - G=1,11*0,3=0,33м3/ч.
-- расход холодной воды на нужды ГВС составляет 70%, т.е. 1,11*0,7=1,11-0,33=0,78м3/ч.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 06 Сентября 2013 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Теплообменник будет в итоге одноступенчатый

-- см. СП 41-101-95.
Рис. 1. Одноступенчатая система присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения с автоматическим регулированием расхода теплоты на отопление и зависимым присоединением систем отопления в ЦТП и ИТП.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Алeксандp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 06 Сентября 2013 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

У нас циркуляционный расход Т4 - ГВС  берут 25%, а Т воды циркуляционной 45*
Получилось
Gц=1,11*0,25=0,28 т/ч
Gхв для ГВС=1,11*0,75=0,83 т/ч

Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Алeксандp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 06 Сентября 2013 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Значит расход холодной воды на нужды ГВС без подпитки 1,11 это правильно посчитал???


Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Алeксандp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 06 Сентября 2013 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Только у меня Тоны в Час изначально.

Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 06 Сентября 2013 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Значит расход холодной воды на нужды ГВС без подпитки 1,11 это правильно посчитал???

-- правильно, для зимнего периода года (при расчетной зимней температуре хол. воды =5*С). А для летнего периода года, какой будет массовый расход холодной воды на нужды ГВС??

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Алeксандp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 06 Сентября 2013 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

1,53*1000 / (60-10) = 1,22 т/ч

Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 06 Сентября 2013 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

1,53*1000 / (60-10) = 1,22 т/ч

1.53*1000/(60-10)=30.6  [непонятно]

- если расчетная летняя температура х. воды  =10*С, тогда,

0,061*1000/(60-10) = 1,22 т/ч

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Алeксандp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 06 Сентября 2013 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения. Опечатка.  Но мысли были верные и посчитал верно.

Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Алeксандp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 06 Сентября 2013 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Циркуляционный расход воды на ГВС и Расход холодной воды на ГВС, считать получается нужно исходя из большего объёма воды ?? т.е. из 1,22 т/ч.

Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Алeксандp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 06 Сентября 2013 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

-- см. СП 41-101-95.
Рис. 1. Одноступенчатая система присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения с автоматическим регулированием расхода теплоты на отопление и зависимым присоединением систем отопления в ЦТП и ИТП.


Мне этот Рис. 1 не подходит. Нет автоматического регулирования расхода теплоты на отопление.
Мне Рис. 7 подходит.  [улыбка]

Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 06 Сентября 2013 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

считать получается нужно исходя из большего объёма воды ?? т.е. из 1,22 т/ч.

-- Т/О должен через себя пропустить макс. расчетный расход, т.е. при заполнении "Опросной лист" записываются значения по летнему периоду года.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 921, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor, Русский ПЛК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines